有少量剪力墙的框架结构结构类型如何定义
phlyman
phlyman Lv.9
2011年02月24日 09:41:07
只看楼主

根据10版新抗规6.1.3条1,当底部框架承担的地震倾覆力矩大于总地震倾覆力矩的50%时,框架的抗震等级按框架结构确定,剪力墙的抗震等级可与其框架抗震等级相同。条文说明的意思好像这个结构类型可以定义为框架结构,是这样么?譬如有个多层的框架结构,电梯井或者周圈有少量砼剪力墙,当满足上述条件时,用PKPM建模计算是不是可以当框架结构,而不是框架-剪力墙结构?

根据10版新抗规6.1.3条1,当底部框架承担的地震倾覆力矩大于总地震倾覆力矩的50%时,框架的抗震等级按框架结构确定,剪力墙的抗震等级可与其框架抗震等级相同。条文说明的意思好像这个结构类型可以定义为框架结构,是这样么?
譬如有个多层的框架结构,电梯井或者周圈有少量砼剪力墙,当满足上述条件时,用PKPM建模计算是不是可以当框架结构,而不是框架-剪力墙结构?
免费打赏
yueyue1983
2011年02月24日 10:00:58
2楼
我个人认为如果只是电梯井的地方设置剪力墙的话,可以定义为框架结构进行计算
回复
zhangwennihao
2011年02月24日 10:42:57
3楼
那建模的时候,还输剪力墙吗?
配筋怎么算?
回复
phlyman
2011年02月24日 11:11:15
4楼


这个应该还是要输剪力墙的~~
回复
x1xqq
2011年02月24日 11:11:58
5楼
定义为框架结构,并非你输入的剪力墙程序会把它扔了,只是程序中的一些参数按框架结构取了。
回复
colin8295
2011年02月24日 11:27:15
6楼
看看新规范的条文说明就很清楚了
回复
lxzadele
2011年02月24日 11:28:50
7楼
应该按框架设计,剪力墙也输入 配筋PKPM会有输出的
曾经做砖混结构的 8度 就很难算过去 后来就加几道剪力墙才满足的
回复
tiao_222
2011年02月25日 21:17:18
8楼
正在做一个砖混结构,7层。用pkpm抗震,抗压都通过了,就是局压出现了一点问题。
建模时布置上了圈梁,然后验算时没通过。第一张图。
我又返回模型,删掉了圈梁,奇迹出现了,局压满足了。请教各位高手,这种问题怎么解决??
回复
toeastone
2011年02月27日 16:24:29
9楼
我个人认为如果只是电梯井的地方设置剪力墙的话,可以定义为框架结构进行计算
回复
shrill2000
2011年02月27日 20:01:09
10楼
看抗震计算中,剪力墙承担的比例有没有大于一定值。
回复
liuliulxy
2015年12月14日 15:34:29
11楼
如果只是电梯井的地方设置剪力墙的话,可以定义为框架结构进行计算,新规范明确指明,实在不理解,可以看看朱总的书,也是这么说的
回复

相关推荐

APP内打开