请教一些棘手的问题
william1030
2006年03月23日 19:30:33
只看楼主

本人在学习高低压成套设备时候有些问题想请教各位大虾:1在高压开关柜中会使用带电显示装置,里面的整流盒是起什么作用,是不是单向半波整流的作用,带电指示灯中用的是直流电还是交流电?2电容补偿柜中的指示灯是起电容放电的作用还是只起指示的作用,而是用电容里的放电电阻放电?3开关柜中的进线和出线的概念是不是只是应用在电源进线端和客户进线端,在中间的柜子中有没有这样的说法,个人认为在成套组合开关柜中任何一个柜子都是有进线和出线的啊,以此作为柜子连接的纽带?

本人在学习高低压成套设备时候有些问题想请教各位大虾:
1在高压开关柜中会使用带电显示装置,里面的整流盒是起什么作用,是不是单向半波整流的作用,带电指示灯中用的是直流电还是交流电?
2电容补偿柜中的指示灯是起电容放电的作用还是只起指示的作用,而是用电容里的放电电阻放电?
3开关柜中的进线和出线的概念是不是只是应用在电源进线端和客户进线端,在中间的柜子中有没有这样的说法,个人认为在成套组合开关柜中任何一个柜子都是有进线和出线的啊,以此作为柜子连接的纽带?
4如果只是简单的给出了一条线路的电流值,能不能合理的选用合适的电流互感器,它的变流比应该怎样选择?
以上问题敬请赐教!@谢谢
免费打赏
libin73bj
2006年03月23日 21:42:16
2楼
我也有同样的问题,高压开关柜的带电显示装置为什么不能直接在电流互感器上上连个灯泡??而且进线柜、计量柜、电压互感柜、变压器出线柜好像是并联的关系,进线柜没什么太大的意义
回复
tcchezhong
2006年03月24日 08:31:10
3楼
转帖.
到成套来找高手吧.
回复
lyq13703983100
2006年03月24日 10:31:48
4楼
高压补偿装置(TBB)有专用的放电柜,补偿装置的信号灯作为电容投入的指示!
回复
lyq13703983100
2006年03月24日 10:34:00
5楼
3.不要钻牛角尖,进线、馈线只是相对的,你不要片面地理解!
回复
lyq13703983100
2006年03月24日 10:37:35
6楼
4.线路上的电流值除以根号3选电流互感器的变比,当然,额定电压要与线路匹配。
回复
lyq13703983100
2006年03月24日 10:39:29
7楼
严重不同意libin73bj的答复,电流互感器二次测电压是一次侧的变比倍!
回复
lyq13703983100
2006年03月24日 10:49:06
8楼
1.带电显示装置中的整流盒就是起整流作用的(如果有的话),但是,它上面的发光二极管前面是个由电容器组成的“变压器”呀,当然,我不反对你称它为整流盒!
回复
lyq13703983100
2006年03月24日 10:50:01
9楼
学习中。。。



有没有加分给俺的大哥呢????
——————————————————————
回复
lyq13703983100
2006年03月24日 10:50:25
10楼
望高手赐教!!
回复
ken417586678
2006年03月25日 17:18:44
11楼
1从传感器到整流盒是交流电,从整流盒整流后到显示器的是直流电。现有也有一些厂家从从传感器到显示器直接用交流电。如句容生产的。
2高压补偿装置有专用的放电设备,补偿装置的信号灯作为电容投入的指示。
低压电容补偿柜中的指示灯起电容放电和指示的作用。可以从指示灯的后缀中看见带有一个字母F。
3进线、馈线只是相对的。
回复