请教一些棘手的问题
william1030
2006年03月23日 19:30:33
只看楼主

本人在学习高低压成套设备时候有些问题想请教各位大虾:1在高压开关柜中会使用带电显示装置,里面的整流盒是起什么作用,是不是单向半波整流的作用,带电指示灯中用的是直流电还是交流电?2电容补偿柜中的指示灯是起电容放电的作用还是只起指示的作用,而是用电容里的放电电阻放电?3开关柜中的进线和出线的概念是不是只是应用在电源进线端和客户进线端,在中间的柜子中有没有这样的说法,个人认为在成套组合开关柜中任何一个柜子都是有进线和出线的啊,以此作为柜子连接的纽带?

本人在学习高低压成套设备时候有些问题想请教各位大虾:
1在高压开关柜中会使用带电显示装置,里面的整流盒是起什么作用,是不是单向半波整流的作用,带电指示灯中用的是直流电还是交流电?
2电容补偿柜中的指示灯是起电容放电的作用还是只起指示的作用,而是用电容里的放电电阻放电?
3开关柜中的进线和出线的概念是不是只是应用在电源进线端和客户进线端,在中间的柜子中有没有这样的说法,个人认为在成套组合开关柜中任何一个柜子都是有进线和出线的啊,以此作为柜子连接的纽带?
4如果只是简单的给出了一条线路的电流值,能不能合理的选用合适的电流互感器,它的变流比应该怎样选择?
以上问题敬请赐教!@谢谢
免费打赏
dzxwfwywyc
2006年03月25日 19:16:18
12楼
灯泡易烧断,造成开路,是不允许的
回复
zjqbvbvnm
2006年03月25日 19:33:31
13楼
电流互感器
二次开路带高压
你敢换灯泡啊???
回复
abc204204
2006年03月25日 21:36:06
14楼
学习中
回复
yannanfei2006
2006年03月26日 10:36:42
15楼
变比为IX1.5/5
回复
yannanfei2006
2006年03月26日 10:46:17
16楼
进线,和馈线的概念必须在同一开关柜组合中使用,比如:上一级变电所的馈出开关,从下一级变电所看为本级进线上级开关,但是他不能被称为进线只能被称为馈线或出线.
回复
xx123456xx
2006年03月27日 20:18:13
17楼
大家七嘴八舌,还真有趣.
回复
sx717
2006年03月27日 20:41:53
18楼
高压进出线一般不能通用,出线带接地刀开关,进线不带,很明显换错会出问题.
回复
peter00007
2006年03月27日 20:55:02
19楼
1高压开关柜中带电显示装置的带电指示灯中是氖灯仅是辉光放电,不存在交直流电的问题.
2现在大多数电容补偿柜中的指示灯只起指示的作用,电容里的放电是利用电容本身的放电.
3开关柜中的进线和出线的概念一般是指在电源进线端和客户出线端,在中间的柜子可以看作一只黑盒子.
4电流互感器的变流比是根据所要求的测量精度来选择,一般的表计当指针指示在2/3刻度时精确度较高.
回复
lxzhang
2006年03月27日 21:02:23
20楼
高压进出线一般不能通用,出线带接地刀开关,进线不带,很明显换错会出问题.
回复
wang6662005
2006年03月28日 06:05:29
21楼
学习........
回复