一个7层商住楼,二层是商场,面积1200的最小疏散宽度是多少呀?
一个7层商住楼,二层是商场,面积1200的最小疏散宽度是多少呀?
2楼
1500-1800
回复
3楼
2楼的根据告诉我们好吗?免得去查书
回复
4楼
通过计算
根据商场的人数确定为1.36米
楼梯宽度为1.36
回复
5楼
楼梯上的1.36是错的
商业 办公 楼梯净宽不应小于1。4m(强规)
回复
6楼
人头按营业厅面积乘零点八五,算出来人数后乘零点六五,就是疏散宽度了。当然最好不要小于三米,指总宽度。各出口宽度的总和,当然还要考虑疏散距离的限制。二十米,室内任一点至安全出口的距离不大于二十米。
回复
7楼
6楼说的好像有点不对的:
你说的计算宽度,在一二层时没错,
“当然还要考虑疏散距离的限制。二十米,室内任一点至安全出口的距离不大于二十米”这一点是指尽端式疏散距离的,在商场中若按这个来说的话营业厅的楼梯就有蛮多的,应按二个楼梯之间的疏散距离来定的,也就是封闭式楼梯的二点之间可以到80M的,
回复
8楼
还有一点就是楼梯的疏散宽度,计算出来的总宽度是指每个楼梯间取一个梯段宽之和,而不是每个楼梯间的宽度之和,因为疏散时一个楼梯间只有一个梯段的宽度是用能用来疏散的,也就是或上或下,只能算一半
回复
9楼
按二个楼梯之间的疏散距离来定的,也就是封闭式楼梯的二点之间可以到80M的
楼上的朋友可否具体解释一下?
回复
10楼
怎么没人说说消防楼梯啊 还是看了比较模糊
不过学了不少 谢谢大家 我以后经常来逛逛 支持你们 顶
回复
11楼
我也是搞不清楚来这里看看,但是看了以后还是很不清楚啊
回复