泄水装置应该怎样设?
jiaozhiqiang2005
2006年03月23日 17:02:40
来自于采暖供热
只看楼主

我最近做了一个有错层的住宅,散热器采暖.建委审图的专家建议"室内系统应有泄水措施"我请教各位,应该怎么设?设在哪?谢谢!

我最近做了一个有错层的住宅,散热器采暖.建委审图的专家建议"室内系统应有泄水措施"我请教各位,应该怎么设?设在哪?谢谢!
免费打赏
f_jg2003
2006年03月23日 20:10:51
2楼
1、很多立管底部要设。(考虑实际需要,我一般很少设)
2、管道下返存水处:假设要将系统水放空,哪儿放不空就要在哪儿设泄水。(户内有时设在垫层内的没办法泄空的部分除外)
3、入户井内要求有泄水以备放空建筑内的水以检修。
建议入户井内设泄水阀,其它地方可用丝堵。
回复
jiaozhiqiang2005
2006年03月23日 20:13:06
3楼
谢谢2楼!
回复
jiaozhiqiang2005
2006年03月23日 20:17:43
4楼
我设的暖管在垫层内,比入户装置中进水管都低,在垫层内真的就没有办法了,能不能采用其他措施啊?
回复
f_jg2003
2006年03月23日 21:39:39
5楼
审图的不会要求你垫层的采暖管道设泄水,考虑他们提出的是其它地方。看看你的主管道,比如由外网引入建筑时的阀门井内做法等处。
回复
jiaozhiqiang2005
2006年03月24日 11:39:22
6楼
谢谢!我在看看
回复