地下超市,防火分区面积2000m2,净高超过6米,怎么做排烟系统。

地下超市,防火分区面积2000m2,净高超过6米,怎么做排烟系统。
免费打赏
amyboy
2011年02月25日 10:06:18
2楼
我也不知道 呵呵
回复
bj5945
2011年02月25日 10:51:21
3楼
可以不划分防烟分区,但是考虑到这是超市,人员密集,建议还是设置防烟分区.用挡烟垂壁分隔.
另外,净高能超过6米的超市太少见了.还是地下的.
人民防空工程设计防火规范,对净高的定义是:从室内地面至顶棚或顶板的高度在6m以上.(4.1.7条)如果这按一个防烟分区考虑的话,风管得2000x1000.
回复
chenyu2007818
2011年02月28日 10:11:18
4楼
够高的!!!!!!!!!!
回复
cyfengmm
2011年03月01日 14:11:33
5楼
按正常的做了,划分防烟分区每个防烟分区不超过500,最好每个防烟分区差不多,还得根据风管能否安装下,相应调整防烟分区大小,还有就是得做补风
回复