规范中喷淋设计流量是按160平米的作用面积计算的,DN100的管管道按中危险级可带64个喷头,但160平米的作用面积内,无论如何也达不到64个喷头。为什么有的喷淋要用到DN150的管道呢?有必要吗?

规范中喷淋设计流量是按160平米的作用面积计算的,DN100的管管道按中危险级可带64个喷头,但160平米的作用面积内,无论如何也达不到64个喷头。为什么有的喷淋要用到DN150的管道呢?
有必要吗?
免费打赏
xfd831
2006年03月23日 15:53:36
2楼
规范里那只是经验值,一般情况下喷淋,我都要计算的,从而确定管径.比如有时候用100的已经可以了,但是为了降低水泵的扬程,就要扩大管径,降低流速,达到减少水头损失,从而使得水泵的扬程降低.使其达到工程总造价量在一个满意的程度内.
回复
cxh_0722
2006年03月23日 16:28:39
3楼
同意楼上的,要计算确定,用大管可减少水头损失
回复
fengxinglin
2006年03月23日 16:40:52
4楼
请问楼上如何计算?万分感谢
回复
fwp1100
2006年03月23日 17:28:48
5楼
主要算的是水头损失。
只要把流速控制在5M以内就行。
回复
xfd831
2006年03月23日 17:29:50
6楼
确定最不利处的压力,一步步反算过来!
回复
kindlingpoint
2006年03月23日 22:23:09
7楼
一般情况下只要满足水流速度不超过5米每秒DN100的管子选用的水泵扬程都够用的(因为通常作用面积内的喷头都不超过64的),但若靠滤管线过长且考虑到消防车所能提供的扬程有限度可把报警阀前管线扩径至DN125或150以降低系统阻力.
回复
pengjianliang@co163
2006年03月28日 16:16:25
8楼
原来是这样子的,学习中!
回复
xuyun028
2006年04月01日 00:25:38
9楼
也可以这样解释!
1.首先采用DN150管可降低水头损失,减少泵的扬程.
2.DN100的管可以接64个喷头,而DN150可以无限(当然必须满足每个报警阀组最多接800个喷头的规定).
回复
q-11az-0
2006年04月01日 16:27:09
10楼
地下车库在160平方内需要的喷头数量确实较大,因为喷头上喷,而且还要按照梁格布置
回复
canline
2006年04月01日 17:12:15
11楼
要知道如何计算,去买本介绍消防的书籍就有,比较复杂,如果每个工程都来计算,那肯定要很多时间的.一般经验的也许会大了点管径.但 也省掉了不少的计算时间.如果你按计算不需要这么大的话,当然可以不用哦.