喷淋管道用DN150的有必要吗?
fengxinglin
2006年03月23日 15:44:09
只看楼主

规范中喷淋设计流量是按160平米的作用面积计算的,DN100的管管道按中危险级可带64个喷头,但160平米的作用面积内,无论如何也达不到64个喷头。为什么有的喷淋要用到DN150的管道呢?有必要吗?

规范中喷淋设计流量是按160平米的作用面积计算的,DN100的管管道按中危险级可带64个喷头,但160平米的作用面积内,无论如何也达不到64个喷头。为什么有的喷淋要用到DN150的管道呢?
有必要吗?
免费打赏
yangfubin
2006年04月03日 20:14:22
12楼
规范上说的DN150的管子可以带64个喷头的说法,我一直怀疑,也从来没有应用,我算过的自喷系统,最多30多个喷头的时候,就应用DN150的管子了,当然,我一般取得流速不是很大,通常情况下,取3.0以下.
回复
kindlingpoint
2007年04月21日 10:43:52
13楼
报警阀前的管道扩径至150以减少阻力损失,那么报警阀是否就应相应的由100型号换为150型了请赐教。
回复
ah-wangjun
2007年04月21日 13:10:16
14楼

是这样的。