手术室冬季和夏季的热湿比线怎么定
feitu_1982
feitu_1982 Lv.6
2006年03月23日 14:54:36
只看楼主

手术室的余热受季节的干扰,余湿是不变的,?手术室冬季和夏季的热湿比线怎么确(我是这样认为的夏季和冬季的热湿比线上的数值一样,就是一个正一个负,这样认为可以吗? )?手术室的送风状态点怎么定的?

手术室的余热受季节的干扰,余湿是不变的,?手术室冬季和夏季的热湿比线怎么确(我是这样认为的夏季和冬季的热湿比线上的数值一样,就是一个正一个负,这样认为可以吗? )?手术室的送风状态点怎么定的?
免费打赏
vincent_nk
2006年07月21日 16:56:15
12楼


散湿量无非就是人员的,湿表面很少的
关键还是维护结构的散热不好计算
回复
huaiyuansong
2006年07月24日 11:13:46
13楼
现在的洁净手术部大都为双通道,洁净手术室多设置于内区,热湿负荷应可仅考虑医护人员(10人 中等劳动)的散热和照明、设备的热负荷(1800W)。冬季时内区的洁净手术室甚至尚需供冷,且自净时室内冷负荷小,若送风过冷室内还会结露!切记!
回复
vincent_nk
2006年07月24日 11:38:15
14楼
1800W有点偏小。