手术室的余热受季节的干扰,余湿是不变的,?手术室冬季和夏季的热湿比线怎么确(我是这样认为的夏季和冬季的热湿比线上的数值一样,就是一个正一个负,这样认为可以吗? )?手术室的送风状态点怎么定的?
手术室的余热受季节的干扰,余湿是不变的,?手术室冬季和夏季的热湿比线怎么确(我是这样认为的夏季和冬季的热湿比线上的数值一样,就是一个正一个负,这样认为可以吗? )?手术室的送风状态点怎么定的?
2楼
我一般是夏季10000,冬季-10000
这样可以根据实际情况来调节温度。
回复
3楼
手术室内冬季和夏季的余湿是不变的,手术室内冬季和夏季的余热主要是受维护结构的干扰,受维护结构的干扰最为明显的是外走廊,外走廊也是空调区域,所以我个人认为理论上手术室和外走廊不存在传热,手术室内冬季和夏季的余热可以认为是相等或近似相等,这样就导致手术室内冬季和夏季热湿比是一样的(余热/余湿),手术室的送风状态点也是定的.
回复
4楼
理论上有传热的,走廊和手术室的温度不可能一直相同
手术室内人员相对集中,冬季需要冷风来抵消室内负荷
走廊热负荷相对少一些,而且冬季还有冷量侵入,所以会需要热风增温
回复
5楼
顶!!!
回复
6楼
大家好! 经过我自己的计算和总结,我个人认为冬季空调热负荷的组成:
主要是围护结构的耗热量,只计算基本耗热量。
Q=aFK(T内-T外)
回复
7楼
手术室其他不经常产生的热耗,按GB50019-2003
第4.2.1条规定,可以忽略不计。
手术室在运行过程中产生的人体、照明、设备等散热量会抵消一部分围护结构热耗量,使手术室的热负荷减少。
回复
8楼
由于这部分热量不太稳定,且无规律可循,所以一般在热负荷设计计算时不计在里面。实践证明在工程中这种处理方法还是保险的,当然在分析总冷、热负荷和确定运行策略时,还得另当别论了。
回复
9楼
我按照计算书算过一个北京的百计手术室 夏季室内热湿比12500,冬季室内热湿比-7000
回复
10楼
百级手术室应该在内区,冬季的-7000如何计算的?
回复
11楼
对..这热湿比线真是个模糊的概念,关键是散湿量不好计算,
我一直都是把混合空气处理到机器露点的焓差来计算的,直接把热湿比线忽略掉了...
回复