一台格力变频,是那种一拖二,两个不同的压缩机 一台变频 一台定频 内机故障代码 E5 求高手告诉 会有什么故障出现,如何解决· 绝对新手···望详解···
一台格力变频,是那种一拖二,两个不同的压缩机 一台变频 一台定频
内机故障代码 E5
求高手告诉 会有什么故障出现,如何解决·
绝对新手···望详解···
2楼
添柴 添柴····
加火·· 加火·······
回复
3楼
期盼有经验的同行分享一下,呵呵
回复
4楼
有可能是室内外通讯故障,检查内外机连接线有否接错或者断裂。还有可能就是低电压保护(过电流保护)。
回复
5楼
最好查一下格力的维修手册,看看E5是什么意思
回复
6楼
低电压过流保护 E5 运行灯灭3S闪烁5次
看看是否是上述所描述的故障,这是格力空调07年新品维修故障代码
不知道是否一样,你可以参考一下
回复
7楼
E1
:压缩机电流过大
,
压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
E2
:室内蒸发器防冻保护。
E3
:室内温度感温头短路或开路。
E4
:室内蒸发器管温感温头短路或开路。
E5
:室内外通信故障。
格力
E1
排除方法
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:
1
>排空不净/新装机
2
>过量冲注/维修过
3
>外机
高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?
电路方面:短接内机主板
ovc
与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与
ovc
连线,如不通,修高压开关.
分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1
、冷凝器前有障碍物
2
、控制回路巽常
3
、室外环境温度高于
43
度时开始制冷
4
、高压管压力过大使高压开关动作
E2 1
、室内风机不转或风口堵住
2
、室内环境温度低于
18
度
3
、管温感温头折断
4
、管温感温头插头没插好
5
、控制回路巽常
6
、电容
C7
漏电
LF-12WAK
分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1
、冷凝器前有障碍物
2
、控制回路巽常
3
、三相电源缺相
3
、室外环境温度高于
43
度时开始制冷
4
、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2 1
、室内风机不转或风口堵住
2
、室内环境温度低于
18
度
3
、管温感温头折断
4
、管温感温头插头没插好
5
、控制回路巽常
6
、电容
C7
漏电
格力空调维修
一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说
2
个不好查的:
1
制冷时
20
分钟左右压机停;
2
制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题!
[
适用所有定频机
]
二:普通分体机,
1
:就是带灯箱的
E1
表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。
[
简单解决方法:将控制板的
OVC
线与零线短接,仍是
E1
为控制板坏,不显示
E1
那就是高压保护开关等断开
]2
:
E3
故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还
是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的
LPP
线与零线短接就可以了!
三:变频冷静王维修资料
1
排气温度保护:当
T
排气高于
115
度时,压机停,小于
90
度压机停已达三分钟后恢复运行;
2
防冻结保护:当
T
内管小于
-1
度,压机停,大于
6
度压机停已达三分钟恢复运行;
3
过电流保护:当
I
总大于
D
时,压机停,外风机延时
30
秒停
制冷时
32
机
D=10A
,
25
机
D=8A
;制热时
32
机
D=13A
,
25
机
D=10A
4
过负荷保护:当
T
管大于
62
度时,内风机按设定风速运行,压机停。
T
管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
5
室内,外故障显示:
D1
,
D2
,
D3
为内机灯,
LED1[
绿灯
]LED2[
红灯
]LED3[
黄灯
]
为外机灯。
A
压机停且有故障时
LED1
亮;
B
室外环境温度有故障时
L
E1
:系统(压缩机排气压力)高压压力过高保护;
E2
:室内机蒸发器防冻结,温度过低保护或管温温度传感器失灵(损坏)保护,或电路板故障!
E3---
压缩机低压(压缩机吸气压力)过低保护
E4---
压缩机排气管高温保护
E5---
低电压保护
E6---
静电除尘
格力空调故障代码
格力:变频柜机
E1-E5
E1
:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
E2
:室内防冻结保护;
E3
:室内温度感温包开,短路;
E4
:室内管温开,短路;
E5
:室内外通讯故障。
:定频机故障代码:
E1
:压缩机高压保护
E2
:蒸发器防冻结保护
E3
:压缩机低压保护
E4
:压缩机排气温度过高保护
E5
:过电流(低电压保护
)
LF-12WAK
,低电压保护(堵转过流保护)
E6
,静电除尘保护
格力空调代码
!
KF-60L WAK
室外机电路板(发光管闪烁)故障原因
2
、
6
指示灯闪烁水位天关(水泵或排水管损坏)
3
、
6
指示灯闪烁扫风电机损坏
2
、
3
、
6
指示灯闪烁选择问题
2
、
5
指示灯闪烁室内温度传感器损坏
2
、
4
、
5
指示灯闪烁遥控器问题
3
、
5
指示灯闪烁室内温度传感器损坏
4
指示灯闪烁中心地址堵塞
2
指示灯闪烁遥控器发射电路开路
3
、
7
指示灯闪烁室内外通信开路
2
、
7
指示灯闪烁室风外通信问题
3
、
4
、
6
、
7
指示灯闪烁电源接触不良,检测主电路板
2
、
3
、
4
、
6
、
7
指示灯闪烁电源接触不良,检测电路板
4
、
6
、
7
指示灯闪烁
压缩机吸气压力过低保护
3
、
6
、
7
指示灯闪烁
压缩机排气压力过高保护
2
、
6
、
7
指示灯闪烁
压缩机过流保护
2
、
3
、
6
、
7
指示灯闪烁
压缩机排气温度保护
2
、
5
、
7
指示灯闪烁
压缩机排气温度问题
3
、
5
、
7
指示灯闪烁
热交换器温度问题
2
、
4
、
5
、
7
指示灯闪烁
高压开关开路
3
、
4
、
5
、
7
指示灯闪烁
热压开关开路
2
、
3
、
4
、
5
、
7
指示灯闪烁
低压开关问题
2
、
3
、
5
、
7
指示灯闪烁
电流检测器开路或压缩机过流保护
格力
LF-7.5WPK
显示代码故障原因
无电源显示
变压器坏、电源故障、控制电路或主控电路版故障
开机显示
0
度
室内环温传感器故障或
C5
漏电
E1
却相、室外环温传感器异常或损坏、过流、过压
E2
室内管温传感器异常、过冷保护、电容
C7
漏电。
格力空调维修
时通讯指示,正常时闪烁;
I
室内
D3
是感温包指示灯,有故障时闪烁。
6
功率模快:各线功能
1
号线:
W
相的负端控制信号;
2
号线:
W
的正端控制信号;
3
号线:
V
的负端控制信号;
4
号线:
V
正端控制信号;
5
号线:
U
的负端控制信号;
6
号线:
U
正端控制信号;
7
号线:地线;
8
号线;
+5V
线;
9
号线:
+12V
线;
10
号线:模块保护信号线
[
模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出
]
四:变频柜机
E1-E5
E1
过电流保护,可能压缩机或者模块损坏
也可能电流传感器的问题
回复
10楼
七楼说的是家用分体机的数据
对不上号的
回复
11楼
一台格力变频,是那种一拖二,两个不同的压缩机 一台变频 一台定频
内机故障代码 E5
是格力智能多联机。E5同时通迅故障!可能是你的地址拨码错了!
回复