工业园供热管网工程
yuxuehui007
2006年03月23日 14:26:20
只看楼主

图纸简介: 图纸包括设计施工说明、供热管网平面图、蒸汽管道纵断图、外固定固定支架制作、内固定固定支架制作、钢套钢直埋弯管制作、钢套钢直埋管道断面图、排潮管末端做法、钢套钢直埋补偿器保温防腐做法、分支井阀门安装图等。请对该图纸设计提意见。 附件名:20063131142229337295.zip 文件大小:872K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

图纸包括设计施工说明、供热管网平面图、蒸汽管道纵断图、外固定固定支架制作、内固定固定支架制作、钢套钢直埋弯管制作、钢套钢直埋管道断面图、排潮管末端做法、钢套钢直埋补偿器保温防腐做法、分支井阀门安装图等。请对该图纸设计提意见。



附件名:20063131142229337295.zip

文件大小:872K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
guxiaoming76
2006年12月19日 13:12:40
12楼
;ljkoiybnbl
’;]
回复
skysea770620
2006年12月25日 14:45:19
13楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示!先下了,看看先!
回复
yuxuehui007
2007年02月27日 10:16:48
14楼
可惜找不到高手啊,只有下载的,没有帮我解决问题的,难道专业高手们从来不上这类网站吗?
回复
yuxuehui007
2007年02月27日 10:24:46
15楼
首先非常感谢你(himhim1106)的回复,你的话让我知道你肯定是某设计院或热力公司专业高手,希望你能帮我一下,具体指出图纸存在那些问题,非常感谢。
回复
yuxuehui007
2007年02月27日 10:26:18
16楼
再次严重感谢你(himhim1106)的回复,你能帮我预计一下可能出现哪些比较严重的问题吗?
回复
yuxuehui007
2007年03月02日 14:21:35
17楼
寻找高手。
目前出现的问题为:
外固定G6、G8、G12、G14、B2、B4、B10沿蒸汽方向支墩前补偿器出现破裂;外固定B7沿蒸汽方向支墩后补偿器出现破裂;内固定G11沿蒸汽方向支墩后补偿器出现破裂。
另外,该工程设计为蒸汽20吨/小时流量,1.6MPa工作压力,目前锅炉供汽压力为0.6~0.8MPa,锅炉出蒸汽4吨/小时流量,我怀疑是蒸气管道成为分汽包,蒸汽流速达不到设计流速,冷凝水增加,超出设计疏水能力,不能及时排出,造成水击所致。