图纸简介: 图纸包括设计施工说明、供热管网平面图、蒸汽管道纵断图、外固定固定支架制作、内固定固定支架制作、钢套钢直埋弯管制作、钢套钢直埋管道断面图、排潮管末端做法、钢套钢直埋补偿器保温防腐做法、分支井阀门安装图等。请对该图纸设计提意见。 附件名:20063131142229337295.zip 文件大小:872K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
图纸包括设计施工说明、供热管网平面图、蒸汽管道纵断图、外固定固定支架制作、内固定固定支架制作、钢套钢直埋弯管制作、钢套钢直埋管道断面图、排潮管末端做法、钢套钢直埋补偿器保温防腐做法、分支井阀门安装图等。请对该图纸设计提意见。
附件名:20063131142229337295.zip
文件大小:872K
(升级VIP 如何赚取土木币)
22楼
真是非常的感谢!!辛苦了 !!楼主能给大家提供这么好的资料,真是非常的感谢!!辛苦了 !!
回复
23楼
我是做建筑水暖设计的,有时也遇到市政道路水、暖的设计,先下栽了学学,谢谢
回复
24楼
目前,我正在设计一套工业用蒸汽管网,该图给我帮助很大。谢谢
回复
25楼
非常实用,看起来很直观,使施工工艺一目了然,可以节省安装施工人员的思考时间,提高施工效率。另外,对设计及预算人员有很大帮助。
回复
26楼
非常实用,看起来很直观,使施工工艺一目了然,可以节省安装施工人员的思考时间,提高施工效率。另外,对设计及预算人员有很大帮助。
回复
27楼
好东西,不知道细节如何?
这种图纸特别是对我们安装公司来说,非常需要!
回复
28楼
内容够多的,这样一套图很有参考价值,非常感谢了
回复
29楼
我是做建筑水暖设计的,有时也遇到市政道路水、暖的设计,先下栽了学学,谢谢
回复
30楼
f
回复
31楼
楼主关于该工程所在地水文、生产条件及设计、施工、管理的几点经验教训说明:
1、该工程所在地水位较高,05年达到地面下半米即有水的程度,所以必须用钢外套;
2、该工程投产后工厂订单达不到原设计条件,不能24小时生产,只能每天生产10小时,其他
工厂生产安排亦如此,导致锅炉每天启停,浪费大量能源,并且管道内产生大量冷凝水,
疏水不畅,而致水击,至今管道投入使用4个采暖季(3年半,04年12月——08年5月),波
纹补偿器29个,已经更换13个,经分析原因为水击、疏水不畅及锅炉启停频繁,补偿器伸
缩频繁。
3、由于补偿器包裹在钢外套内,且埋在地下,更换比较麻烦。
教训:
1、设计应该充分了解工厂生产性质、时间安排,连续生产还是间歇生产,从而采取不同的补
偿方式,间歇式应该尽量采用自然补偿或者把补偿器安装在井室内。
2、设计疏水应该每150米(或者每隔1个外固定支架井室)安装2个疏水装置,自动疏水引入就
近排水管道,手动疏水穿越井壁引入副井中,设计副井的目的为了防止主井因为手动疏水而
致井室潮湿,加快管道和补偿器锈蚀。
3、管线太长,启动频繁,阀门太多,应该考虑安装远距离电动控制阀门(手动疏水阀)。
4、如果管道中的冷凝水数量和状态能通过监控装置在电脑上显示出来,就更加安全有效。
5、施工:应该先整体敷设管道,找好标高和坡度,全部焊接以后,再在补偿器和阀门处切断
管道,安装补偿器和阀门,以防管道坡度不一致,然后进行土建施工。
6、运行管理:加强暖管和疏水管理,在冷凝水没有疏尽的情况下不要开启阀门或者缓开阀
门,防止产生水击。
回复