与现有的系统对接的水管如何冲洗呀
msg2005
msg2005 Lv.2
2006年03月23日 14:16:43
只看楼主

现做一工程,为扩建工程,空调水管与原有系统对接,业主不准打开原系统的预留阀门,如何才能对管道进行冲洗和钝化呢

现做一工程,为扩建工程,空调水管与原有系统对接,业主不准打开原系统的预留阀门,如何才能对管道进行冲洗和钝化呢
免费打赏
zht2004
2006年03月24日 16:54:47
2楼
做临时管道啊~~;计算费用叫业主认可就OK了!!
回复
xiaoxwz
2006年03月29日 14:00:35
3楼
业主的要求是对的,新系统管道的冲洗也是在断开设备的情况下进行的。