小区的设计秒流量,甲方认为我的数值过大,我应该如何计算呢?
貌似很忙
2011年02月23日 16:37:40
只看楼主

小区建筑包括:公寓,别墅,酒店为了选给水加压泵,我按照下面的思路计算设计秒流量低区设计秒流量=(公寓,酒店的低区+别墅) 设计秒流量(公寓,酒店的低区+别墅的qg累加)中区设计秒流量=(公寓,酒店的低区) 设计秒流量(α加权)高区设计秒流量=(公寓,酒店的高区) 设计秒流量(α加权)低区设计秒流量,甲方认为我的数值过大,我应该如何计算呢?我想加权计算下,公建,别墅又是不同类型的公式,该怎么加权?

小区建筑包括:公寓,别墅,酒店
为了选给水加压泵,我按照下面的思路计算设计秒流量
低区设计秒流量=(公寓,酒店的低区+别墅) 设计秒流量(公寓,酒店的低区+别墅的qg累加)
中区设计秒流量=(公寓,酒店的低区) 设计秒流量(α加权)
高区设计秒流量=(公寓,酒店的高区) 设计秒流量(α加权)
低区设计秒流量,甲方认为我的数值过大,我应该如何计算呢?我想加权计算下,公建,别墅又是不同类型的公式,该怎么加权?
免费打赏
song15157
2011年03月02日 11:27:26
22楼
规模是3000人以下或者采用枝状管网时,按建筑内部给水设计秒流量计算
规模3000人以上时或者环状管网时,按最大时用水量的平均秒流量计算

可以按照这样来参考。
回复
liqiaoer123
2011年03月02日 11:29:28
23楼
我之前也有遇到这样的问题啊,事实上应该也是这么做的啊
回复
暖通小小生
2015年01月20日 15:21:45
24楼
额。。。学习中不敢乱发言
回复
油腻的小龙包
2015年01月20日 15:36:44
25楼
设计手册上都建议用最大时选泵了吧