建筑给水排水设计规范中4.3.12.2的解读
chenghanyu
chenghanyu Lv.4
2006年03月23日 13:19:12
只看楼主

4.3.12.2 排水支管连接在排出管或排水横管上时,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.0m,且不得小于1.5m。原文是这样的,一直没看明白,希望懂的朋友给我解释下,谢谢!

4.3.12.2 排水支管连接在排出管或排水横管上时,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.0m,且不得小于1.5m。

原文是这样的,一直没看明白,希望懂的朋友给我解释下,谢谢!
suntuolin
2006年03月23日 14:24:00
2楼
这里是他的条文解释,不过我也没有明白!
回复
chinch
2006年03月23日 14:31:43
3楼
我的理解如下图如下图所示,不知对不对,请指教:
回复
chenghanyu
2006年03月23日 19:01:57
4楼
上次审图的人说的就是楼上的这种解释,不过若不好这样接横管是不是就得单独做个立管下去了?
回复
sorry222
2006年03月23日 19:41:25
5楼
利用好这条规定可以很好的解决底层单排问题/
回复
cqu.sky
2006年03月23日 20:07:31
6楼
怎么解决?举个例子
回复
sorry222
2006年03月23日 20:19:48
7楼
三楼那个图,里面存水弯是最下层的卫生间管件,如果连接立管上,满足不了那个“垂直距离要求”咱就可以在水平距离上做文章,把最下层卫生间支管挪到离立管1.5米以外的地方,就符合规范了。
回复
cqu.sky
2006年03月23日 20:24:29
8楼
呵呵,明白了,我是个专业课学的不好的新手,以后多多指教
回复
chenghanyu
2006年03月25日 08:50:39
9楼
根据审图老师所说的,我画出此图,不知道是否正确.
回复
sorry222
2006年03月25日 09:25:52
10楼
挺好啊
回复
shao
2006年03月27日 15:03:42
11楼
3楼的理解是对的.
9楼的应该是第一图中的B点.