气压罐安全阀开启压力与设备承压关系
azure163
azure163 Lv.2
2011年02月23日 11:50:41
来自于中央空调
只看楼主

同志们,大家在算气压罐4个压力的时候,安全阀开启压力P4都是怎么定的啊?按措施的字面说法来看,直接定到设备承压就ok了。但是之前考虑到如下一个问题:由于定压点一般设在循环泵吸入口。假定定压点静水压力120m,循环泵扬程30m。那么制冷机房内的设备承压看起来设到1.6MPa就够了。这种情况下如果把安全阀开启压力设成160m,那么一旦补水一下子过多达到了160m,那么循环泵出口处的压力将达到190m,则设备有超压的危险。这个问题是否可以忽略(考虑设备实验压力)?还是安全阀开启压力要设在设备承压减去循环泵扬程?(此时会造成电磁阀压力P3和停泵压力P2降低,P2和补水泵起泵压力过近导致补水泵频繁启停)

大家都是怎么做的呢?请经验人士给与指导,谢谢!
免费打赏
baoximin90
2011年02月25日 13:24:22
12楼
小弟这两天也在看这定压罐的设计选型,这资料上面安全阀开启度压力P4到底是怎么计算得来呢?有份资料上说P4指(补水点处允许工作压力(这压力该如何确定)资料上对于P4的压力都是一句话概括具体不知道该如何计算,还忘哪位高手指导一下
回复
lee_1626
2011年02月25日 13:37:39
13楼
学习了,不错不错!
回复
高飞展翅
2011年02月26日 00:29:37
14楼
静压120m?是什么意思?还有怎么还和水泵30米杨程产生联系了,我不明白你问的是什么意思,我的理解变频补水依靠电磁阀泄压电磁阀的泄压设定值应比系统的工作压力稍大,安全阀设定压力应小于系统中承压最小的设备的最大承压能力
回复
hailiang4786
2011年02月27日 12:58:00
15楼
回复
azure163
2011年03月03日 13:59:38
16楼
你看我这么说对不对,一般取定压点在循环泵吸入口,那么定压点压力也就是此点到系统最高点的静水压力。比如制冷站在地下20m,系统最高点100m。那么定压点的静水压力就是120.5m。可是系统设备的承压还要考虑循环泵开启后的动压,也就是循环泵的扬程(按30m考虑)。这时系统设备的承压就要设定成1.6MPa。补水泵的扬程125m。我不知道补水的过程有没有可能在系统水压在定压点压力已经达到停泵压力P2之后,由于波动,或其他某种原因导致不能停泵,于是一直补水从而使系统压力不断上升。此时安全阀的开启压力如果设定为系统承压160m,那么经过循环泵入口处的压力将会达到系统承压。而循环泵出口的系统压力将会超过工作压力一个循环水泵扬程。出于这种担心。但不知道是否会出现这种情况,希望能有个权威说法给与解释~~~
回复
azure163
2011年03月04日 12:15:17
17楼
有可能是补水泵未能停泵。但更可能是因为补水量不可控制,定频泵因为其固有特性曲线,当流量很小时,扬程会大大增加。此时将会极大超压。
回复
azure163
2011年03月04日 12:19:28
18楼
定压点在循环泵吸入口。如果定压点压力都超过设备承压了。那循环泵出口处当然会超压。
回复
azure163
2011年03月04日 12:22:58
19楼
有设计院的经验做法是P1+3~5m=P2,P2+3m=P3,P3+3m=P4。但无确切依据。根据我上面说的计算方法,最保险的设计应该是确定系统承压后,用这个系统承压减去循环泵扬程,作为安全阀开启压力。
回复
yexiaolove
2011年04月03日 23:43:53
20楼
刚好这几天在做定压这块。‘用这个系统承压减去循环泵扬程,作为安全阀开启压力。’
回复
jgsdxklp
2011年04月07日 11:26:52
21楼
好好学习
回复

相关推荐

APP内打开