同志们,大家在算气压罐4个压力的时候,安全阀开启压力P4都是怎么定的啊?按措施的字面说法来看,直接定到设备承压就ok了。但是之前考虑到如下一个问题:由于定压点一般设在循环泵吸入口。假定定压点静水压力120m,循环泵扬程30m。那么制冷机房内的设备承压看起来设到1.6MPa就够了。这种情况下如果把安全阀开启压力设成160m,那么一旦补水一下子过多达到了160m,那么循环泵出口处的压力将达到190m,则设备有超压的危险。这个问题是否可以忽略(考虑设备实验压力)?还是安全阀开启压力要设在设备承压减去循环泵扬程?(此时会造成电磁阀压力P3和停泵压力P2降低,P2和补水泵起泵压力过近导致补水泵频繁启停)
大家都是怎么做的呢?请经验人士给与指导,谢谢!
2楼
既然定压点静水压力是120m,补水怎么会达到160m?如果真能达到160m,那么定压点静水压力120m就是错的。
回复
3楼
请问如何补水过多,使循环泵前压力达到160米???
补水泵失灵????
回复
4楼
你的理解有问题
回复
5楼
楼主,措施没看懂。
措施是讲,“安全阀开启压力P4,不得使系统内管网和设备承受压力超过其允许压力”
并不是说P4不能使,定压点压力超出受压。而是不能使所有的管网和设备不能超过受压
[
本帖最后由 luomingjungx 于 2011-2-24 13:52 编辑 ]
回复
6楼
你已假定,定压点静水压力120m,就不会超压。
安全阀开启压力:1.6MPA可以。
回复
7楼
静听前辈指导~
回复
8楼
很专业啊 ,不懂来学习的,希望楼主多传东西。
回复
9楼
既然定压点静水压力是120m,补水怎么会达到160m?如果真能达到160m,那么定压点静水压力120m就是错的。
回复
10楼
不懂来学习的,希望楼主多传东西。
回复
11楼
安全阀的整定和调整是有压力容器管理单位负责的!安全阀也是分级的,有不同的标定,拿去让他人做就是了