关于干式变压器的选择
ycjyy9971
ycjyy9971 Lv.2
2006年03月23日 10:44:38
来自于变压器
只看楼主

最近做了个工厂设计,原设计车间变压器用的是S9-1600/6.3 1600KVA,现在甲方要把变压器改为干式变压器,请教该用什么型号的干式变压器.

最近做了个工厂设计,原设计车间变压器用的是S9-1600/6.3 1600KVA,现在甲方要把变压器改为干式变压器,请教该用什么型号的干式变压器.
秋红
2006年03月23日 12:15:41
2楼

推荐:
SCLB9-1600KVA-10/0.4KV Dyn-11
回复
tcchezhong
2006年03月23日 12:19:43
3楼
如果,节能是第一指标,江西大族的不错。
回复
gang76
2006年03月24日 08:42:17
4楼
如果一次进电压未改变,应仍选用6.3kV,没有增加负荷可仍选用1600kVA的干式变压器。
如果考虑成本可用: 浇注式变压器,如SCB9-1600/6.3。
如果考虑环保可用:敞开式变压器,如SGB10(H)-1600/6.3 。
回复
ycjyy9971
2006年03月24日 09:03:01
5楼
问一下四楼的,那个SCB9-1600/6.3的变压器是哪个厂的,是不是中电电气集团的
回复
bqg
2006年03月24日 14:00:52
6楼
建议用SGB10(H)-1600/6.3 DYn11,我们这曾用过.
回复
zhaosin163
2006年03月24日 15:48:25
7楼
推荐 SCB10-1600/6.3 很多厂家都有,山东潍坊五洲变压器厂就生产
回复
kfhsp
2006年03月25日 15:02:02
8楼
推荐使用SCB9-1600/6.3干式变压器,器身重量4.86吨。“鲁能泰山电力变压器股份有限公司”的产品质量最过关。我公司使用近2年来,效果很好。不像有的厂家总重量只有3.63吨,夏季发热严重,几乎给企业造成停产。没办法逼的某些企业只有在炎热的夏季使用大排风扇对干变强迫风冷降温,以应付生产,这种现象在山东的化工企业中可以见到。
回复
zhongmx
2006年03月26日 20:37:10
9楼
SC系列的都可以
回复
tgzdb
2006年03月26日 21:18:04
10楼
8楼说的很准确,干式变压器的散热问题是要好好考虑的!
回复
gang76
2006年03月28日 12:38:29
11楼
"2006-03-24 09:03:01.0 第 5 楼

问一下四楼的,那个SCB9-1600/6.3的变压器是哪个厂的,是不是中电电气集团的 "

回答5楼.SCB9是比较成熟产品,较大型的变压器企业操作都比较正规.例如中电、顺特等的产品都是首选。


回复

相关推荐

APP内打开