图中共有11个电流互感器,哪几个是无功补偿采样用的?其余的又是起什么作用的?[ 本帖最后由 wanshutiehua 于 2011-2-23 10:37 编辑 ]
图中共有11个电流互感器,哪几个是无功补偿采样用的?其余的又是起什么作用的?
[
本帖最后由 wanshutiehua 于 2011-2-23 10:37 编辑 ]
13楼
补偿柜A相安装两只CT没什么意义,每相安装一只用于测量就足够了。补偿柜功率因数表的电流应该是取自进线柜的测量CT。
回复
14楼
非常同意5楼的观点,A4框应该是多了一个CT。
回复
15楼
支持13楼的说法。
回复
16楼
A3柜:第一排的3个电流互感器是计量
第二排是供进线柜测量,单独一个的是电容信号取样用,(有的时候是三个)
A4柜:是测量作用,显示补偿柜三相电流的,单独一个是用在功率因素表上(一般是不用这个互感器,直接用回A3柜电容取样互感器,所以考虑经济问题,一般取消此互感器。)
A5柜:显示各回路B相电流
回复
17楼
看楼上的回答,基本没有异议,仅对A4柜最下面一个TA用途不明,这种情况不常见。
回复
18楼
应该是多装了一只
我也觉得没什么用
回复
19楼
应该是多装了一只
我也觉得没什么用
回复
20楼
学习一下!
回复
21楼
路过学习.各位辛苦
回复