图中共有11个电流互感器,哪几个是无功补偿采样用的?其余的又是起什么作用的?[ 本帖最后由 wanshutiehua 于 2011-2-23 10:37 编辑 ]
图中共有11个电流互感器,哪几个是无功补偿采样用的?其余的又是起什么作用的?
[
本帖最后由 wanshutiehua 于 2011-2-23 10:37 编辑 ]
2楼
进线柜TA下面单独的一个
回复
3楼
A3柜:第一排的电流互感器应该是计量
第二排应该是测量,单独一个的应该是电容信号取样用
A4柜:应该是测量作用,显示三项电流的
A5柜:应该是保护用的
个人理解
回复
4楼
3#回答的已经很完全了,还有一种情况就是总开关下面会有6个互感器,其中最下面3个是用来电容柜3相电流取样使用。不过这种情况是在电容补偿采用动态情况下!
回复
5楼
A3柜:第一排的3个电流互感器是计量
第二排是供进线柜测量,单独一个的是电容信号取样用
A4柜:是测量作用,显示补偿柜三相电流的,单独一个真不知是干吗的
A5柜:显示各回路电流
个人理解
回复
6楼
A3柜上三个为测量三相电流,下一为保护,跳低压侧开关
A4柜上三个为测量三相补偿电流,下一个为保护跳是电容器开关
A5为各出线的单相电流测量
QQ:5453141119
回复
7楼
看下二次侧电缆都接到哪里,就知道了
回复
8楼
A3柜中下面单独一只是补偿控制器采样的电流互感器,A4柜中不应有第4只电流互感器!
回复
9楼
这个问题很简单的 看来楼主还是一个新手啊。
1、
这个互感器组最下面的那个是给补偿采样用的互感器。其他三个是给柜体电流表做指示用的。
2、
这组是计量用的。
3、
这组是电容柜内部的互感器 下面单独的那个是多余的 另外三个是给柜体的电流表用的。
现在楼主应该完全明白了吧。
[
本帖最后由 zdkr 于 2011-3-1 06:49 编辑 ]
回复
10楼
开始认为简单,但就是A 4多了一个电流互感器,摸不着头脑
回复
11楼
进线柜TA下面单独的一个是无功偿的,其余前面计量,后面测量
回复