35KV高压电缆是否可以双拼使用?
wxy5172
wxy5172 Lv.4
2011年02月23日 06:49:41
只看楼主

35KV高压电缆是否可以双拼使用?过路可以从一根管子走吗?过路用什么管子走比较好?如何防止不均匀沉降(过路管道)请各位谈谈[ 本帖最后由 wxy5172 于 2011-2-23 06:59 编辑 ]

35KV高压电缆是否可以双拼使用?过路可以从一根管子走吗?过路用什么管子走比较好?如何防止不均匀沉降(过路管道)请各位谈谈

[ 本帖最后由 wxy5172 于 2011-2-23 06:59 编辑 ]
免费打赏
淮岸听风
2011年02月25日 10:34:02
12楼
接入时要注意相间距离
回复
stichiver
2011年02月25日 11:33:50
13楼
35KV还要双拼,不如直接110KV了,
过马路一般钢管就可以,只要不是一相进钢管即可
回复
yunping
2011年02月25日 15:23:49
14楼
可以双拼,但要大一定余量,一般可按0.7考虑
回复
l-hu7851
2011年02月25日 17:13:11
15楼
同意楼上的意见
回复
huanglongmiao
2011年02月25日 17:20:49
16楼
不建议双拼,容易造成电缆发热;另外过路穿管,不知道你用多大的管,既然单相用一根电缆还不行,你想,如果用一根管,需要多粗的管子。不知道你的电流多大,35kV的话,电流不像10kV那么大,用一根电缆应该是可以的。
回复
zwx345
2011年02月25日 20:12:21
17楼
不建议双拼,容易造成电缆发热
回复
lmy555828
2011年02月26日 10:23:15
18楼
可以拼接,敷设时注意单芯电缆产生的问题
回复
zxy0117
2011年02月26日 13:58:14
19楼
可以双拼,双拼的辐射系数可按0.7考虑,过马路穿镀锌钢管就可以了,如果是单芯电缆千万不要把单相穿一根管,如果非要穿,就把镀锌钢管纵向切割。
回复
jszhhy
2011年02月26日 23:21:18
20楼
不建议走一个管道,一旦故障处理麻烦。
回复
zhd102288
2011年02月28日 19:46:28
21楼
回复

相关推荐