刚开始联机试机运行了一会, 压缩机停了显示故障排气温度过高引起的晋升频 ,当时电流为5.2a(额定7.5a)压力3.3mp进冷凝器的管子很热,吹出27度的风(不算高),环境温度10度 。试了几次故障一就。后来认为r410a冲的不合适 收了重新冲的结果4.4mp压力爆了管子 ..........哪位大虾帮忙分析下 明天好收拾残局 谢谢
刚开始联机试机运行了一会, 压缩机停了显示故障排气温度过高引起的晋升频 ,当时电流为5.2a(额定7.5a)压力3.3mp进冷凝器的管子很热,吹出27度的风(不算高),环境温度10度 。试了几次故障一就。后来认为r410a冲的不合适 收了重新冲的结果4.4mp压力爆了管子 ..........哪位大虾帮忙分析下 明天好收拾残局
谢谢
2楼
故障现象描述太简单啊
是不是有堵或有瘪?
回复
3楼
版主给力啊
回复
4楼
不会吧 新机器的 不升频的 达不到额定值 就禁升频了
回复
5楼
看着这些问题,我也无力啊!飘过!
回复
6楼
当时电流为5.2a(额定7.5a)压力3.3mp进冷凝器的管子很热,吹出27度的风(不算高),环境温度10度 。压力高了!出风27度!估计系统里有不冷凝气体!
回复
7楼
送410a的还没来呢 我也这么怀疑的 但接表的时候喷了我一手油呢 唉 新机器呢
回复
8楼
在显示排气温度过高之前,蒸发温度多少?回气温度多少?
回复
9楼
家用空调额 只能看看冷凝压力额 木那么高级额
回复
10楼
把系统的制冷剂放掉。对系统重新抽真空,抽好真空后,加制冷剂的时候,必须加液体。最好定量加注。
回复
11楼
用手摸,总能摸出个大概吧(维修人员的基本功)
正常情况下应该大致什么温度,现在故障情况下出于什么温度,这些都是判断故障所必须的
越是疑难故障,需要的信息越多。