各位同仁: 广东有设计院认为地下室顶板一个柱网做成一块变厚度大板比较经济(张元坤有介绍)。各位谁有实际工程的图纸吗?如何计算? 请支持!
各位同仁:
广东有设计院认为地下室顶板一个柱网做成一块变厚度大板比较经济(张元坤有介绍)。各位谁有实际工程的图纸吗?如何计算?
请支持!
2楼
知道梁板结构怎么来的吗?就是厚板扣掉一部分混凝土而形成的,这么做的目的就是想省钱,所以厚板怎么会比较经济呢?
回复
3楼
我们院一直都这么做,单独建一个模型,把梁输成虚梁,把承台输成柱帽,将最大水浮力减去两倍底板自重作为荷载输入,用有限元进行计算。图纸没什么太特别的地方,不过地下室底板若有较大的高差,板与板之间的连接个人感觉还应该按梁进行计算。
PS,不过听说有些院不提倡这种做法,理由是传力途径不明确,望楼主自己斟酌。
回复
4楼
能发个图学习吗?
你说最大浮力减两倍底板自重,有依据吗?
请解释。
回复
5楼
顶板怎么弄?
回复
6楼
同求资料!!!
回复
7楼
同求资料!!!
回复