请教电缆敷设的问题
a.lazys
a.lazys Lv.5
2011年02月22日 15:59:24
只看楼主

现在开关柜要安装在二楼的房间里,土建在二楼的楼底板上开了400宽的孔,开关柜安装很好解决,但电缆怎么敷设呢?因为不采用上进上出的方式,所以我对电缆怎么敷设就很不清楚了。哪位大侠能指点一下付上开关柜安装示意图

现在开关柜要安装在二楼的房间里,土建在二楼的楼底板上开了400宽的孔,开关柜安装很好解决,但电缆怎么敷设呢?因为不采用上进上出的方式,所以我对电缆怎么敷设就很不清楚了。
哪位大侠能指点一下
付上开关柜安装示意图
1.jpg

1.jpg

免费打赏
a.lazys
2011年02月24日 13:18:55
12楼

二楼天花板下做桥架就成上进上出了,和我说的这个情况不一样。

[ 本帖最后由 a.lazys 于 2011-2-24 14:55 编辑 ]
回复
snowboy_8211
2011年02月24日 14:38:14
13楼
柜子到天花板之间直接用桥架就可以了,不用穿管了
回复
黄成
2011年02月24日 18:43:37
14楼
刚好有个案子也有这样情况,一楼是高压配电房,二楼是低压配电房,在二楼天花下做桥架出线,经过共同管架通向用电的厂房。 问题是二楼也要做电箱基础吗?
回复
l-hu7851
2011年02月24日 19:57:46
15楼
走桥架到一楼,在一楼做缆沟出房子
回复
mollywish
2011年02月25日 15:26:28
16楼

二楼配电间地面抬高,管线可以走在在地坪内暗敷
回复
wyzh9
2011年02月25日 17:21:34
17楼
应该是下进下出。
回复
sinocohan
2011年02月28日 10:47:32
18楼
正常情况下变电所都把底层设计为电缆层,一般把高压和电压,动力和控制电缆分开,规范是高压电缆在上层,低压电缆在下层,现在柜子都是下进下出,下进先引到柜子顶部再进开关。