现在开关柜要安装在二楼的房间里,土建在二楼的楼底板上开了400宽的孔,开关柜安装很好解决,但电缆怎么敷设呢?因为不采用上进上出的方式,所以我对电缆怎么敷设就很不清楚了。哪位大侠能指点一下付上开关柜安装示意图
现在开关柜要安装在二楼的房间里,土建在二楼的楼底板上开了400宽的孔,开关柜安装很好解决,但电缆怎么敷设呢?因为不采用上进上出的方式,所以我对电缆怎么敷设就很不清楚了。
哪位大侠能指点一下
付上开关柜安装示意图
2楼
二楼地面直接安装柜子,楼板留(穿电缆的)洞,要看一层是不是电缆层,如是,则电缆层做电缆桥架,如不是,则在楼板下吊挂电缆槽盒。
回复
3楼
谢谢lingxuct,一层有电缆桥架,桥架是两层,控制电缆和动力电缆各一层。如果直接把桥架吊装在开孔下面,单层到是很容易安装,但双层的怎么安装和走线呢?
回复
4楼
动力电缆和控制电缆分别从自己的桥架出来,然后个自穿管敷设到楼板开孔位置,再登高进配电柜。
回复
5楼
回复
6楼
不太明白,柜子下面不用做基础?不用垫高作防静电地板然后下面走控制电缆?
继续关注
回复
7楼
如果电缆少还可以,但成排的开关柜,这么多电缆,穿管走线恐怕不适合了吧?
回复
8楼
看你主要用电点在几层 在一层的直接走桥架 用下进下出 在2层的话你那柜子最好做个基础 架高一点 在2层走管敷设到用电点(明敷或暗敷看你具体现场情况)
回复
9楼
刚好有个案子也有这样情况,一楼是高压配电房,二楼是低压配电房,在二楼天花下做桥架出线,经过共同管架通向用电的厂房。 问题是二楼也要做电箱基础吗?
回复
10楼
配电柜要做基础的,你做了桥架才好进柜子啊
回复
11楼
弄个电缆桥架 然后再从桥架上分出去