求教:采用桩基同时又有地下室时,底板与桩基如何处理
zrf20006
zrf20006 Lv.2
2006年03月22日 16:04:03
只看楼主

小弟做一小高层,地质情况较差须采用桩基础,但有带有一层地下室,请教大哥大姐们,桩基础与地下室底板如何衔接,计算!

小弟做一小高层,地质情况较差须采用桩基础,但有带有一层地下室,请教大哥大姐们,桩基础与地下室底板如何衔接,计算!
gaoxiyou
2006年03月23日 17:08:14
2楼
不知你是沉降控制复合桩基还是桩基
若是沉降控制复合桩基:可参照《上海地基处理规范》
若是桩基:按框架、承台计算。
回复
lurry5359
2006年03月24日 13:46:35
3楼
桩与底板一般有两种连接方式:
1.桩直接锚入底板,用于满堂布桩的情况,如水池的抗拔桩。
2.做承台,桩锚入承台,一般承台比底板要厚,承台的厚度取决于冲切计算。
回复
zrf20006
2006年03月30日 17:23:52
4楼
谢谢!,我觉得还是做承台较节省点!对一般高层!
回复
zrf20006
2006年03月30日 17:31:57
5楼
底板可按构造要求做。如果采用底板,满足抗冲切要求底板需要好厚。
不知大家的看法如何!
回复

相关推荐