25层普通住宅是否需设置自喷
sucesslym
sucesslym Lv.3
2011年02月22日 09:35:14
只看楼主

各位大侠,请教一下,本工程25层高普通住宅,在高规上属一类建筑,高规7.6.2条:建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.0m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部分外,均应设自动喷水灭火系统。依据这条是否需要在一类普通住宅的公共部分设置自喷系统?谢谢

各位大侠,请教一下,本工程25层高普通住宅,在高规上属一类建筑,高规7.6.2条:建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.0m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部分外,均应设自动喷水灭火系统。依据这条是否需要在一类普通住宅的公共部分设置自喷系统?谢谢
zoukunen
2011年02月22日 10:18:31
2楼
根据上述规范可以理解,不用设置
回复
sucesslym
2011年02月22日 10:33:13
3楼
现在有些人对这个普通住宅的理解有异议,说这里的普通住宅是指住宅户内,所以说户内不用设置,但是公共部分需要设置,不知道这么理解是否正确,谢谢。其实我的理解是普通住宅不用设置,包括公共走道部分。
回复
7892004
2011年02月22日 10:43:30
4楼
应该不要设置,
回复
numeng1998
2011年02月22日 10:49:54
5楼
不用设吧,我们做的没有设
回复
w-jwei
2011年02月22日 11:03:40
6楼
"普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部分外,均应设自动喷水灭火系统"看这句话,普通住宅要包括公共走道,因后面有:设集中空调的住宅的户内用房,如果规范仅是把住宅包括户内的话,不会有“设集中空调的住宅的户内用房”这句话了,所以,如果地方没有规定,按国标,一类普通住宅的公共部分不用设置自喷系统!!
回复
sucesslym
2011年02月22日 13:42:08
7楼
谢谢大侠们的回答,彻底理解了
回复

相关推荐

APP内打开