电气专业所采取的节能措施
l1w2y3456
l1w2y3456 Lv.2
2011年02月22日 08:57:38
只看楼主

在佛山的一个工业厂房项目,审图中心提得其中一个意见: 准备答复如下:请教还要怎样完善? 1.在建筑电气工程设计节能的过程中要贯彻适用、安全、经济合理、技术先进的原则。合理调整负荷,选取合理的设计系数, 在特殊用电的情况下选择合理的节能措施,减少能源消耗,提高负荷率和设备利用率,达到节约电能的目的,而不是简化建筑物 的功能要求,降低其功能标准。提高设备运行效率,减少电能的直接或间接损耗。优化供电设计,促进电能合理利用,合理配置

在佛山的一个工业厂房项目,审图中心提得其中一个意见: <按照建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》(2008年版)的要求,设计说明中有关电气节能的内容应独立成章节;并说明本工程电气专业所采取的节能措施,以配合节能审查。>
准备答复如下:请教还要怎样完善?
1.在建筑电气工程设计节能的过程中要贯彻适用、安全、经济合理、技术先进的原则。合理调整负荷,选取合理的设计系数,
在特殊用电的情况下选择合理的节能措施,减少能源消耗,提高负荷率和设备利用率,达到节约电能的目的,而不是简化建筑物
的功能要求,降低其功能标准。提高设备运行效率,减少电能的直接或间接损耗。优化供电设计,促进电能合理利用,合理配置
建筑设备,并对其进行有效、科学的的控制与管理。直接或间接损耗。优化供电设计,促进电能合理利用,合理配置建筑设备,
对其进行有效、科学的的控制与管理。
2.高压配电电压采用10KV,低压配电采用220V/380V。
3.设计供配电系统时应简单可靠,低压配电级数小于等于三级。10KV变电室位于工场的中间位置,基本处于负荷的中心以降低电能损耗,节约有色金属,减少电压损失,提高供电质量。根据负荷等级、容量、分布及线路走向等情况,配电系统可采用放射式。根据区域和容量设置配电箱,每条线路都有明确的供电范围,做到不交错重叠。
4.采用SC10铜芯干式变压器。变压器的负载率为80%。将单相用电设备均匀分接在三相电源上,最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于平均值的85%。220V照明负荷的线路,采用三相四线制供电。设置自动补偿电容器。
5.干线和分支线采用电导率较小铜芯线,以减少损耗。
6.荧光灯照明器具采用Hf45W,电子镇流器的高光效灯具,功率因数不小于0.9。生产区金属卤素灯均分区域间隔控制。
免费打赏
php19821983
2011年03月10日 09:30:41
2楼
这个可以作为大家审图的范本来参考了,其实只要按照一问一答得回复就可以了。。
回复

相关推荐

APP内打开