木材加工车间火灾探测问题?
lbw51266
lbw51266 Lv.2
2006年03月21日 21:41:45
来自于防雷减灾
只看楼主

各位:有过木材加工车间火灾探测经验的吗?如刨花板车间 :环境噪声大,厂房空间高大(近万平米,高8~10m),刨花易燃,燃烧速度快。谢谢!

各位:有过木材加工车间火灾探测经验的吗?
如刨花板车间 :环境噪声大,厂房空间高大(近万平米,高8~10m),刨花易燃,燃烧速度快。
谢谢!
免费打赏
netling
2006年03月21日 22:01:56
2楼
按规范,属于丙类车间,需要设置火灾自动报警系统
环境噪声大,厂房空间高大(近万平米,高8~10m)

环境噪音和火灾探测有关系吗?
面积大可以分多个防火分区,8~10m并不算高的,感烟探测器最高可以安装在12m的高度,所以LZ的完全可以用啊
回复
lbw51266
2006年03月22日 09:11:28
3楼
如果安装点型的探测器 那安装,维护等岂不是很困难吗?
还要考虑车间木粉尘浓度吧?
回复
liyanwei19811121
2006年03月22日 11:22:28
4楼
根据刨花燃烧过程,我觉得应该装火焰探测器吧。
有下列情形的场所,宜选用火焰探测器:

一、火灾时有强烈的火焰辐射;

二、无阴燃阶段的火灾;

三、需要对火焰作出快速反应。
回复
lbw51266
2006年03月22日 16:05:13
5楼
“刨花燃烧过程” 哪里来的?
回复
polophoto
2006年03月22日 17:23:51
6楼
楼上的,它说的是刨花的燃烧特点,就是刨花燃烧的一些具体情形
回复

相关推荐

APP内打开