你们好!我有一个问题,我厂的启备变型号为SFZ9-25000,接线组别是YN,yn0+d,有一个第三绕组,请问这个第三绕组的作用,请指教!
你们好!我有一个问题,我厂的启备变型号为SFZ9-25000,接线组别是YN,yn0+d,有一个第三绕组,请问这个第三绕组的作用,请指教!
2楼
平衡线圈,提供三次谐波通路,有利于保护
还有就是磁势平衡,改善波形,有利运行
没深究过,俺先来抛砖引玉,搬个凳子看大家的了:))
回复
3楼
为什么需要给三次谐波一个通路啊?
回复
4楼
为了阻止三次谐波穿越到高压侧
回复
5楼
我理解高压侧角形接线,三次谐波没有通路,我想知道三次谐波穿越到高压侧有什么影响?:)请赐教,谢谢:)
回复
6楼
支持2楼观点!
回复
7楼
给三次谐波励磁电流一个通路。
回复
8楼
主磁通中有三次谐波通路,就会使主磁通接近于正弦波,是否有第三绕组,要看第一、二绕组的接线级别,对于Y/Y连接的,必须有第三绕组(就叫稳定绕组)。
回复
9楼
相位平衡,同互感器交叉联结一样
回复
10楼
对于星星接线的变压器用于大容量时,需要一个三角接线绕组,使三次谐波形成通路产生的磁通抵消产生原来的磁通使散戏谐波的影响最小,三次谐波和零序有些相同,在某一时间的方向大小相同(零序是始终相同)…………我记不清了
在二次侧的电压里感应出尖顶波从而使电压波形变坏。……………………不是很准确的忘了
回复