请教-压缩机与系统的匹配
jiap1120
jiap1120 Lv.2
2006年03月21日 17:33:23
来自于制冷技术
只看楼主

现有一台泰康压缩机,名义功率6HP,气缸排量134.8m3/h,使用制冷剂R502,在54.5℃冷凝温度和-10℃蒸发温度下,制冷量为11024W。要求在室内有20kw冷负荷时温度能维持在0℃。选用的空冷器规格为名义排热量11200w,面积60m2,风量2*6000m3/h。根据上面这些条件求出的实际输气量只有20m3/h左右,这与压缩机的气缸排量相差太大,小弟是新手,不清楚该怎么处理这种情况。希望各位大侠指教

2006年03月30日 14:45:40
2楼
兄弟呀?压缩机的名义排量与实际排量不一定完全相同,但不会差太多,你看看你的单位是不是搞错了。顺便问一下,有泰康压缩机的选型软件,能否给兄弟一个,谢谢!
回复
烟雨江南
2006年03月30日 17:01:28
3楼
楼主所计算出来的只是一个体积流量,而体积流量跟制冷剂所处的状态相关的,如压力、温度等。所以楼主要注意你计算的基础条件是否相同。
回复
mdc0402
2006年03月31日 16:20:39
4楼
你可以通过制冷剂单位体积或单位质量制冷量算出输气量,看看吧,工况不一样所要输气量也有区别