问个问题:一个单层地下车库6万多平米,分17个防火分区,布置完喷头每个防火分区430个喷头左右,预作用系统,按规范规定每个预作用报警阀控制的喷头不宜超800个,若你们做的话是一个分区做一个报警阀还是2个分区做一个?个人感觉一个分区做一个有点浪费,2个分区做一个又把握不准消防部门态度,尤其是审批和验收是消防局的2个部门,他们的观点也经常不一致。(由于地下车库每个车位划分为一个小车库,所以减少喷头是不现实的,所以请不要提议减少喷头数,:))

问个问题:一个单层地下车库6万多平米,分17个防火分区,布置完喷头每个防火分区430个喷头左右,预作用系统,按规范规定每个预作用报警阀控制的喷头不宜超800个,若你们做的话是一个分区做一个报警阀还是2个分区做一个?个人感觉一个分区做一个有点浪费,2个分区做一个又把握不准消防部门态度,尤其是审批和验收是消防局的2个部门,他们的观点也经常不一致。(由于地下车库每个车位划分为一个小车库,所以减少喷头是不现实的,所以请不要提议减少喷头数,:))
免费打赏
hotdaidai
2011年02月24日 10:03:25
2楼
觉得不稳妥的话就先两个区做一个,到了消防公司有问题再回来改呗,既然你这么纠结。
回复
ycfycp
2011年02月24日 16:31:38
3楼
430个的话可以两个分区一个报警阀的,规范只是说不宜,没有说不能,两个分区860个喷头完全可以使用一个报警阀
回复
wxm81586928
2011年02月25日 22:50:23
4楼
最好不要超过800个,你可以考虑二只报警阀带三个分区
回复
墨言君心
2011年03月01日 15:28:22
5楼
一个报警阀最多带800个喷头 现在消防要求很严格的 最好是一个报警阀带430个 如果带两个的话消防局也不肯担责任的
回复
hilljinxiao
2011年03月06日 21:39:24
6楼
还是分两个吧,以后万一出了事情你就麻烦了
回复
marckgao
2011年03月07日 08:47:36
7楼
严格按规范走的话,就只能按430一个分区,有些专家就是这么龟毛。当然,我觉得860合做一个分区也可以。
回复
tyssir
2011年03月07日 10:21:14
8楼
一个报警阀最多带800个喷头 现在消防要求很严格的 最好是一个报警阀带430个 如果带两个的话消防局也不肯担责任的
回复
cmsgdarch
2012年06月07日 11:22:56
9楼
这一问题交给建筑处理吧。