本公司锅炉房用控制柜一台,内置两回路.一:一用一备水箱补水工频变频自动稳压0.75KWX2台变频泵. 二:一用一备锅炉补水工频变频自动稳压0.75KWX2台变频泵.如上:自动控制全部通过远传压力表(1.6Ma)-----给水控制器-------变频器自动控制>柜上配备手自动转换开关,按钮,指示灯.远传压力信号设定值:水箱补水3Kg锅炉补水1.5g. 其它数据一样.现场问题:水箱补水调试后稳压正常3kg锅炉补水调试后稳压不正常从2kg---降到1kg变频器不工作.

本公司锅炉房用控制柜一台,内置两回路.一:一用一备水箱补水工频变频自动稳压0.75KWX2台变频泵. 二:一用一备锅炉补水工频变频自动稳压0.75KWX2台变频泵.
如上:自动控制全部通过远传压力表(1.6Ma)-----给水控制器-------变频器自动控制>
柜上配备手自动转换开关,按钮,指示灯.
远传压力信号设定值:水箱补水3Kg锅炉补水1.5g. 其它数据一样.
现场问题:水箱补水调试后稳压正常3kg锅炉补水调试后稳压不正常从2kg---降到1kg变频器不工作.
请问什么原因? 如何处理?,
yuhonchen
2011年02月20日 09:13:22
2楼
怀疑远传压力表1.6Ma选择太大,变成直流信号1.5Kg只有零点几安信号
锅炉给水控制器检测不出
是否与此相关?
回复
zrxandwrs
2011年03月01日 23:45:26
3楼
我也碰到过类似情况,后来发现是压力变送器导压管接的不规范,导压管堵了,导致压力信号不准确。你也可以看看是不是这个原因。
回复
zhlzhang
2011年04月08日 23:28:14
4楼
检查远传压力表,有条件的话改成压力变送器