区管老师和大家可不可以说点实际的应用,大家来设计电路。谢谢[ 本帖最后由 jerryzrj123 于 2011-2-19 13:29 编辑 ]
区管老师和大家可不可以说点实际的应用,大家来设计电路。
谢谢
[
本帖最后由 jerryzrj123 于 2011-2-19 13:29 编辑 ]
12楼
高压是没有“脱口线圈”的,跳闸要装“信号继电器”或综保有记录,否则,什么故障就找不到了!
回复
13楼
路过,学习
回复
14楼
有没有朋友在画图?
第1题中如何判别有故障与无故障?不需要我就不说了。
回复
15楼
采用BZT用综保的逻辑单元代替电压继电器,BZT首先检测母线失压(一般低电压延时0.5s动作跳闸),同时检测母线有压,还要检测是(低电压)失电跳闸还是故障跳闸,故障跳闸时有一个中间继电器动作(闭锁BZT),一般BZT线路是:
母线段电压继电器常闭与母线段进线断路器辅助触点常闭串联,再经(自动/手动)BZT切换开关和故障闭锁继电器(常闭)接点,接到备用电源断路器的合闸回路。
[
本帖最后由 heshang0168 于 2011-2-22 15:43 编辑 ]
回复
16楼
学习~~
回复