在作医院住院楼的喷淋消防设计,两栋楼共用一组喷淋泵,从喷淋泵接两条出水管,每一栋单体建筑各自接一条喷淋出水管还是两栋接在同一条出水管上?具体怎样接,望有这方经验的水友提些建议。
在作医院住院楼的喷淋消防设计,两栋楼共用一组喷淋泵,从喷淋泵接两条出水管,每一栋单体建筑各自接一条喷淋出水管还是两栋接在同一条出水管上?具体怎样接,望有这方经验的水友提些建议。
2楼
看报警阀的数量,如果三个或三个以上的话,水泵出水管在报警阀前成环,然后从环上往外接。
回复
3楼
报警阀组前肯定是要连成环的
回复
4楼
每一栋楼各设一组报警阀,且每一栋楼均设有屋顶消防水箱。
回复
5楼
一组泵成环后安全起见接两根管较妥,屋顶水箱设一个即可,
回复
6楼
原本打算每个单体各接一根出水管,但现场没有足够空间,最后只设了一根管连接两座楼,不知这样可否?
回复
7楼
只要喷头总数不超800,可以用一根管连接。且不用成环。
回复
8楼
你的情况是两个报警阀,两幢楼每幢楼都有一个阀,可以先让水泵出水管成环,再从环上拉两根,每根对应一个阀。水箱设一个即可,设在两幢之中的最高处。
回复
9楼
同意8楼的看法!
回复
10楼
水泵出水成环,在报警阀前也要成环,既然加了喷淋还是都作成环好,安全,这样消防上也不会找事了,管材也多不了多少
回复
11楼
楼主的问题好像不是成不成环的问题,而是喷淋管的接法.应该可以用一根管,但应两个报警阀吧,这样在消防控制中心亦能确切知道火灾发生处便于处理及疏散
回复