我公司开发的一个楼盘,六跃七层,最近八单元三层的住户反映,四层的住户用水时,尤其是洗澡,排水管噪音非常大,发出的是“啪啪啪”的声音,因为四层住户经常是晚上12点回来,弄得三层住户不得安宁,而且最近三个月,声音越来越大,以至于无法入睡,找到我公司要个说法! 根据这个情况,我进行了现场调查,并现场做了试验,实验的经过是这样的: 物管联系好了四层的住户,开始放淋浴热水,刚开始,三层的排水管发出“啪啪啪”的声音,我用手从包管的检查门摇了下排水立管,“啪啪啪”的声音没有了,然后又摇,这次发出的“啪啪啪”的声音是因为我摇动管子发出的,随后又试了12次,有7次摇管的时候发出了“啪啪啪”的声音。在此期间,四层淋浴热水一直在放,没有摇管的时侯,也没有听见“啪啪啪”的声音。
根据这个情况,我进行了现场调查,并现场做了试验,实验的经过是这样的:
物管联系好了四层的住户,开始放淋浴热水,刚开始,三层的排水管发出“啪啪啪”的声音,我用手从包管的检查门摇了下排水立管,“啪啪啪”的声音没有了,然后又摇,这次发出的“啪啪啪”的声音是因为我摇动管子发出的,随后又试了12次,有7次摇管的时候发出了“啪啪啪”的声音。在此期间,四层淋浴热水一直在放,没有摇管的时侯,也没有听见“啪啪啪”的声音。
然后我让四层改用马桶排冷水,响了“啪啪”两声,以后也不响了,连续冲了15次,都不响。
接着,我又让四层楼放淋浴热水,刚放的时候,“啪啪啪”的声音又响起来了,这次我没有摇管,一直静静的听着,“啪啪啪”的声音响了大约有十多下(约5分钟),也不响了,虽然热水一直在放。
整个过程实验了一个小时。
我的看法: 1、“啪啪啪”的声音据我观测,好像是在立管与横支管交会的地方发出来的。
2、估计与排气不畅通也有关系,因为随着使用时间一长,气流畅通了,“啪啪啪”的声音就没有了
3、为什么用手摇管也会发出“啪啪啪”的声音?是不是管道固定不牢靠?
4、用冷水(马桶)冲后改用热水(淋浴)冲,“啪啪啪”的声音马上就很明显,看来热胀冷缩很明显,是不是管材本身也有问题?比如管壁太薄、材料的弹性系数太大等等??
这个问题说不定以后还会遇到,具体原因是什么,还望高手赐教!!!