旧变压器能在新的项目再度使用
superzhu0718
superzhu0718 Lv.12
2011年02月18日 13:27:29
来自于变压器
只看楼主

我们以前有个项目结束了,有台变压器(s11-m-400KVA)是08年买的,没怎么用过,现在正好有个新项目要装临时用电,想把它用上去,节省成本。不知能否重复使用,或者使用有什么要求,请高手赐教!

我们以前有个项目结束了,有台变压器(s11-m-400KVA)是08年买的,没怎么用过,现在正好有个新项目要装临时用电,想把它用上去,节省成本。不知能否重复使用,或者使用有什么要求,请高手赐教!
免费打赏
litao_wa
2011年02月18日 13:46:08
2楼
应该能用,不过你得先向当地得供电公司提交用电申请,然后做变压器实验合格话,应该能用
回复
yz_gaoyang
2011年02月18日 14:51:27
4楼
先问当地供电局。
回复
nmghsl
2011年02月22日 15:03:47
5楼
要是用网电,首先变压器的资料要齐全,出厂检验报告及合格证等,之后就可以到当地供电局申请容量,并作耐压试验,直阻,吸收比等等,通过就可以使用了,跟新变压器投入使用一个程序
回复
yh198347
2011年02月22日 15:46:12
6楼

这是专家的解答
回复
muyuyao
2011年02月22日 16:07:53
7楼
虽然是用于项目(施工)临时用电的变压器,但变压器送电肯定要电力部门来做,自己做的变压器试验电力部门肯定不会认!

临电安装也必须向电力部门申请,经电力部门同意、电力部门出方案并安装。

注意临电系统必须是三相四线制的TN-S系统,变压器低压侧中性点必须工作接地,还必须使用五芯电缆,从变压器中性点处独立引出工作零线N线和保护零线PE线。临电二级配电箱以上都还必须使用五芯电缆,临电三级箱的进、出电缆中都必须有专用PE线。
回复

相关推荐