雨水检查井与污水检查井的区别。
yanger01
yanger01 Lv.2
2006年03月21日 09:47:05
只看楼主

雨水检查井与污水检查井的区别是什么?大家来讨论下啊!

雨水检查井与污水检查井的区别是什么?大家来讨论下啊!
68yxl
2006年03月24日 07:54:33
2楼
污水管道常年流水,而雨水管道只在下雨的时候应用.因此,检查井对水力条件的要求不同.
回复
jianny19790212
2006年03月24日 09:56:35
3楼
检查井做法基本相同,只是用途不一样,是不是这样的呀?
回复
lxb3323759
2006年03月25日 13:24:06
4楼
同意3楼说法。
回复
liangjianye
2006年04月03日 08:52:07
5楼
通常情况下,在结构上相同。但是污水检查井为防止污水渗漏,检查井内壁需要水泥砂浆摸壁。而雨水检查井则不必。
回复
ymjtaoer
2006年04月03日 17:17:17
6楼
井的内壁都需要抹面,只是污水井的外壁也需要抹面,而雨水井只是在地下水位以下时才要抹面
回复
mirvama
2006年04月04日 00:02:59
7楼
长见识了
回复
xzhaoguai
2006年04月04日 19:34:08
8楼
污水检查井要内外抹面,而雨水只要内抹面.
另外,污水井的流槽是0.85倍管径,雨水要小,大约是0.5倍吧,记不清了!
具体看规范,02S515.
回复
飞鱼
2006年04月05日 07:50:54
9楼
对啊,楼上说得比较在理,学习到了
回复
pony2002
2006年04月05日 08:29:18
10楼
污水内外粉,经常流水保证内外的含水成分
雨水可以漏水,外面砖与土体保证一体处理,可以保证内面粉刷不脱落
回复
zfh810308
2006年04月05日 12:35:07
11楼
都要抹面的,污水的应考虑到地下水渗入会稀释污水浓度造成处理成本增加,所以需要内外都抹,而雨水则只需要 内壁抹面高200厚20(混凝土井不用),不过这些竣工后都不容易辨别,所以还是看看井内的水量,井盖,还有鼻子闻闻