新风机+风机盘管的空调系统。当室外新风机处理到机器露点出风。然后再和室内回风混合,经风机盘管冷却处理。请问这样系统的焓湿图是怎么样的?请高手赐教。风机盘管的冷量是10.2KW.
新风机+风机盘管的空调系统。当室外新风机处理到机器露点出风。然后再和室内回风混合,经风机盘管冷却处理。请问这样系统的焓湿图是怎么样的?请高手赐教。风机盘管的冷量是10.2KW.
2楼
有冷却功能,有冷凝水排出啊
回复
3楼
那肯定有除湿能力啊?
否则冷凝水哪来的????就是空气里的啊
回复
4楼
一定有除湿功能吗?如果我新风机已经把新风处理到低于室内状态点的含湿量时,也即是新风机处理了新风和室内的湿负荷。那样风机盘管还有除湿功能吗?
回复
5楼
室内湿气有三部分:
1、新风带来的湿气
2、室内环境产生的湿气;
3、渗透进风带来的湿气
回复
6楼
没有 干式风机盘管就是这么来的
回复
7楼
如果只是处理到市内状态点的机器露点,新风机组只是承担了全部新风湿负荷,室内的湿负荷还是要有风机盘管承担的。
回复
8楼
风机盘管还是新风机组,在夏季制冷时就是降温除湿的过程,不然怎么会有冷凝水出来呢!
回复