请问船上供电电压允许偏差是多少?
for-everybody
2006年03月21日 09:42:57
只看楼主

同题

同题
免费打赏
generator
2006年03月21日 13:55:37
2楼
+ -2.5%
回复
王若男
2006年03月21日 14:03:38
3楼
可以参考GB5055-1993《通用用电设备配电设计规范》的相关条文:电机起动时,其端子电压能保证机械要求的起动转矩,且在配电系统中引起的电压波动不防碍其他用电设备工作和交流电动机起动时,配电母线上的电压应符合下列规定:
1、在一般情况下,电机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于母线电压的85%。
2、配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,且电机不频繁起动时,不宜低于额定电压的80%。
3、配电母线上未接其他用电设备时,可按保证电机起动转矩的条件决定;对于低压电机,尚应保证接触器线圈的电压不低于释放电压的要求。进行电压降落的校验。
回复
wyxsacf
2006年03月21日 20:00:10
4楼
在《供配电系统设计规范》GB 50052-95中对电压允许偏差规定如下:
第4.0.4条 正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值(以额定电压的百分数表示)宜符合下列要求:
一、电动机为±5%。
二、照明:在一般工作场所为±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%,-10%;应急照明、道路照明和警卫照明等为+5%、-10%。
三、其它用电设备当无特殊规定时为±5%。
条文说明如下:
第4.0.4条 电压偏差问题是普遍关系到全国工业和生活用电单位利益的问题,并非仅关系某一部门,从政策角度来看,则是贯彻节能方针和逐步实现技术现代化的重要问题。为使用电设备正常运行和有合理的使用寿命,设计供配电系统时应验算用电设备对电压偏差的要求。在各用电单位的受电端有一定的电压偏差范围,同时由于用电单位本身负荷的变化,往往使此范围更为增大。因此,在供电设计中应了解电源电压及本单位负荷变化的情况,进行本单位电动机、照明电压偏差计算。
条文中规定的电压偏差值,对电动机系根据国家标准《电机基本技术要求》(GB755-81)第4.1条规定:“电动机当电源电压(如为交流电源时频率为额定)与额定值的偏差不超过±5%时,输出功率仍能维持额定值”。
对照明系根据《工业企业照明设计标准》中有关的规定:“灯的端电压一般不宜高于其额定电压的105%,亦不宜低于其额定电压的95%(一般工作场所)及90%(对露天工作场所照明、远离变电所的小面积工作场所难于满足95%时,对应急照明、道路照明、警卫照明及电压为12~42V的照明)”。
1990年4月我国公布了国家标准《电能质量供电电压允许偏差》(GB 12325-90),规定了“35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%”。这些数值是指供电部门电网对用户供电点处的数值,也是根据我国电网目前水平所制订的标准,当然与设备制造标准有差异、有矛盾。
请楼主参考!
回复
for-everybody
2006年03月22日 08:29:03
5楼
谢谢各位了。在找不到船用规范的情况下,也只好按国标去做了。
回复

相关推荐