10KV变电所内照明的负荷等级我认为至少为二级,应双电源切换。但也有人采用单电源。各位有何意见?
10KV变电所内照明的负荷等级我认为至少为二级,应双电源切换。
但也有人采用单电源。各位有何意见?
免费打赏
王若男
2006年03月20日 21:40:25
2楼
同意楼主的观点:为二级负荷,并有双电源切换。
回复
tomasy
2006年03月20日 22:05:36
3楼
有的图纸中采用单电源,部分照明灯自带蓄电池。我找不到相关规范。无法反驳。
回复