配变电所的照明如何设计,备用电源如何理解?
jmu_zdh0711
2012年09月11日 15:57:40
来自于照明工程
只看楼主

如题,配变电所的照明如何设计,备用电源如何理解?按照规范要求配变电所需设计备用照明,但一直迷迷糊糊,没彻底搞明白,尤其是配变电所的应急照明时间要求是180min。。。。求高手指点一二!

如题,配变电所的照明如何设计,备用电源如何理解?按照规范要求配变电所需设计备用照明,但一直迷迷糊糊,没彻底搞明白,
尤其是配变电所的应急照明时间要求是180min。。。。
求高手指点一二!
免费打赏
jmu_zdh0711
2012年09月11日 15:58:21
2楼
自己顶一下~~~~~
回复
jmu_zdh0711
2012年09月11日 16:02:44
3楼
采用双回路末端互投?
回复
yixiaohanshui
2012年09月14日 08:58:45
4楼
占个座,等待高手回答~~
回复
henaifang106
2012年09月16日 19:53:02
5楼
坐等高手解答~~~~~~~~~~~~~
回复
aquarius850205
2012年09月18日 13:43:56
7楼
互投+电池
回复
jmu_zdh0711
2012年09月21日 11:28:13
8楼

谢谢,开始我的疑问是带蓄电池的荧光灯能不能满足支持3h,哈~
回复
jmu_zdh0711
2012年09月21日 11:29:52
9楼

开始我也这么想,但是只有一台变压器~~~~
回复
王铜
2016年08月02日 11:06:38
10楼
看JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》,第13.8
回复
co1463284680914
2016年08月03日 08:13:40
11楼
13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:
1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内;
2 由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW。