变电所高低压室照明配线能否穿明管敷设?谢谢
xiongbng
xiongbng Lv.3
2009年12月23日 09:42:43
只看楼主

一开闭所,施工单位不看埋管图,照明及插座的暗埋管全没做,现在想明敷。我只知道设备上方是不能有明装的东西的,具体该怎么做我也没主意。查了一些规范也没具体说明,请问:变电所高低压室照明配线能否穿明管敷设,该注意什么?

一开闭所,施工单位不看埋管图,照明及插座的暗埋管全没做,现在想明敷。我只知道设备上方是不能有明装的东西的,具体该怎么做我也没主意。查了一些规范也没具体说明,请问:变电所高低压室照明配线能否穿明管敷设,该注意什么?
免费打赏
mengweiquan
2009年12月23日 09:56:27
2楼
明敷必须用线槽是可以的。
回复
xiongbng
2009年12月23日 10:08:25
3楼
管和线槽的使用有多大区别?做法您能讲得具体点吗?
回复
lhjun150212
2009年12月23日 11:01:37
4楼
10kV及以下变电所设计规范第6.4.3条 在配电室内裸导体正上方,不应布置灯具和明敷线路。当在配电室内裸导体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装。
回复
xiongbng
2009年12月23日 12:10:06
5楼
看来明敷的管线只要避开设备正上方应该没什么问题。