12楼
我想请教一下,在有地下室的建筑中,建模计算时要怎样考虑地下室的设计呢?地下室手算的话又怎样与整理结构算在一起呢?
回复
13楼
请你说的具体些,范围太大无法回答
回复
14楼
请问:多层钢结构计算中,在SATWE设置中,何时勾选“钢柱计算长度系数按有侧移计算”,《钢规》5.3.3说明何时计算,但是在PKPM中如何查看该条阐述的结果。
回复
15楼
就一个单层地下室的高层建筑,那地下室用软件算还是手算?
回复
16楼
1.结构体系没有支撑时(比如:没有设置交叉支撑)应勾选。
2.可在satwe计算结果之图形文件输出第3项查看柱计算长度。
回复
17楼
地下室有很多构件,不知道你说的是什么?你说的具体别人才好回答。
回复
18楼
设置了支撑的钢框架,看长度系数和是否按有侧移计算有什么必然联系呢,请赐教
回复
19楼
6度区,上部为6层砌体,有一层地下车库,设计地下车库时按底框模型计算还是其他模型,可以用次梁转换吗?
回复
20楼
如果勾选了“钢柱计算长度系数按有侧移计算”,那么程序会自动按《钢规》5.3.3考虑柱长度系数的!
回复
21楼
1.如果砌体不是直接落到地下室,那么就需要按底框设计。
2.如果砌体局部落到地下室,那么就需要局部转换,转换梁不能按次梁设计。