新手交流区 (含老师答疑)
langzhusky
langzhusky Lv.12
2011年02月17日 11:57:53
只看楼主

本帖最后由 langzhusky 于 2013-11-27 23:47 编辑 大家有什么问题可以在这个帖子里发帖讨论,不要再发新话题!发帖规则:1.发帖内容要具体,针对性强,不要发话题特别大的内容,否则没有办法说清楚,请大家配合。2.不要发一些和技术无关的内容。3.我们有时会整理这个帖子,一些没有关系的帖子我们会作适当删减,理想的模式是提问接着是答疑,否则要到处找帖子,给大家浏览和学习造成不便!

本帖最后由 langzhusky 于 2013-11-27 23:47 编辑

大家有什么问题可以在这个帖子里发帖讨论,不要再发新话题!
发帖规则:
1.发帖内容要具体,针对性强,不要发话题特别大的内容,否则没有办法说清楚,请大家配合。
2.不要发一些和技术无关的内容。
3.我们有时会整理这个帖子,一些没有关系的帖子我们会作适当删减,理想的模式是提问接着是答疑,否则要到处找帖子,给大家浏览和学习造成不便!


免费打赏
langzhusky
2011年02月17日 13:34:56
2楼
如题:请问框支梁和转换梁的区别,多谢了。
我所理解的框支梁是转换梁因为该梁起到了使用功能的转换,改变了传力路径,但转换梁不一定是框支梁,不知这样理解对不对?
框支剪力墙结构 在施工框支梁以上3`5剪力墙层时,由于此时剪力墙还没有完全形成刚度,框支梁还可以作为普通受力梁。5层以上剪力墙继续施工会形成较大刚度,这时框支梁会和上部剪力墙协同工作共同抗弯,导致框支梁的中和轴上移至上部的剪力墙上,从而框支梁跨中截面只有梯形分布的接应力,而无压应力;该框支转换梁跨中截面不但有弯矩,还应有轴向拉力。

答疑:
1.新的高规在你提的这个问题会有所区分:框支以后会特指剪力墙不落地时的转换,而对比如柱不落地的转换则定义为转换梁。在去年的面授课中我们就已经对这个概念进行了更新。
2.框支梁应按拉弯构件计算。
回复
langzhusky
2011年02月17日 14:20:10
3楼
请教朗筑
在PKPM特殊构件定义中,什么情况下梁可以定义成铰接,什么情况下不可以

答疑:以下情况可设绞
1.次梁与边框架梁搭接时
2.连续次梁有高差时
3.梁与剪力墙平面外搭接而构造措施又无法保证平面外稳定时
4.当你设计的时候希望梁端开裂时

[ 本帖最后由 langzhusky 于 2011-2-17 14:21 编辑 ]
回复
langzhusky
2011年02月17日 14:32:29
4楼
这个商场是否可以不按大型商场考虑,即不作为抗震重点设防类?

某商场五层框架结构,总面积27000m2.但在此商场已设抗震缝,分为四块,每块面积6500m2左右.(该地区抗震设防烈度7度,a=0.1)
根据GB50223-2008"建筑工程抗震设防分类标准"条文说明第33页,"大型商场指一个区段人流5000人,换算的建筑面积约17000m2或营业面积7000m2以上的商业建筑."
这个商场是否可以不按大型商场考虑,即不作为抗震重点设防类?

答疑:
按你所说如果结构分缝,那就要看建筑是否真的采取措施将各个区域分开,而且每个区域要能独立疏散人群。如果建筑做到了这点就可以,否则你还得按乙类。
回复
qjlgd
2011年02月19日 13:41:36
5楼
请教朗筑:能详细说明根据剪力墙输出结果怎么配墙身分布钢筋和边缘构件呢?
回复
qjlgd
2011年02月19日 16:06:09
6楼
22代表什么意思,我的墙长是2305mm 墙厚是240mm 谁来写过计算过程呢。谢谢了 是不是暗柱的纵向钢筋总面积是2200mm2 ,这个22是根据在这里来配筋的吗,还是在SATWE后处理的第三步呢?还有H0.7是不是指的是双面还是单面。比如我是用双面配筋的。还有竖向分布钢筋都是按最小配筋率来陪的吗 没有输出结果吗,为什么呢?

[ 本帖最后由 qjlgd 于 2011-2-19 16:08 编辑 ]
回复
langzhusky
2011年02月19日 17:49:15
7楼
1.22是每端的暗柱配筋面积,一般我们只用这个判断是否为计算配筋,但具体的边缘构件配筋不是按这个来配筋。至于怎么配这说来话长,还望你理解。
2.H0.7是双面的配筋
3.竖向分布筋是构造配筋
回复
moonjianghe
2011年02月25日 10:06:52
8楼
《抗规》第6.3.3条:"梁端计入受压钢筋的混凝土受压高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。"

问:pkpm在哪里查"梁端混凝土受压高度和有效高度之比"?
回复
langzhusky
2011年02月25日 12:41:59
9楼
在SATWE后处理中的超配筋信息中可以查,当然前提是梁端混凝土受压高度和有效高度之比超限!
回复
moonjianghe
2011年02月25日 13:10:01
10楼
《抗规》6.3.4.2条“一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,”
老规范只有一、二级框架有此要求 ,新抗规增加了三级框架。一般民用建筑框架结构很多柱子都是400x400的,那么梁的纵向钢筋贯通不应大于400/20=20,而现在有很多用到22和25的,怎么解决?规范这样规定的目的在于什么?

[ 本帖最后由 moonjianghe 于 2011-2-25 13:15 编辑 ]
回复
langzhusky
2011年02月26日 10:28:21
11楼
1.加大柱截面(需要这么大的钢筋说明你的柱计算配筋很大了,轴压比也小不了,也就是说柱的负荷偏大了)
2.如果建筑限制只能做这么大,那就只能用20及以下的钢筋,一排不行配两排。
3.规范这样的规定是从抗震性能方面来考虑的:主要是防止梁在反复荷载作用时钢筋滑移。如果钢筋相对短了,需要的粘结力太大,混凝土承担不了。
4.希望11楼的发挥我为人人,人人为我的精神,在我们这个版块也热心为其他新手解答问题.
回复

相关推荐