2楼
民用建筑负荷分级:
一级负荷如下:
1、消防用电设备,如消防水泵,消防电梯,排烟及正压风机,消防中心(控制室)电源。
2、应急照明,疏散标志灯。
3、走道照明,值班照明、警卫照明、障碍标志灯。
4、主要业务用电子计算机系统电源。
5、保安系统电源。
6、电话机房电源。
7、客梯电力。
8、排污泵。
9、变频调速恒压供水生活泵
回复
3楼
19多层以下是2级负荷.19层以上是1级负荷.
回复
4楼
肯定是三级负荷,你完全没有必要采用双电源!!!!!
回复
5楼
不放心你再问建筑是否为消防电梯吧
回复
6楼
是否为消防电梯应该问哪个部门?电梯供电负荷若为三级的话,一路断电怎么办?
回复
7楼
请问这样分有没有什么根据,好让我也学习一下,希望能给予说明,详细解释一下,不知老兄还能看到么?
回复
8楼
6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:
6.3.1.1 一类公共建筑。
6.3.1.2 塔式住宅。
6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。
6.314 高度超过32m的其它二类公共建筑。
消防电梯这种事自然问建筑。
电梯供电负荷若为三级的话,一路断电怎么办?断电么电梯就停了,没办法啊。
回复
9楼
9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《工业与民用供电系统设计规范》的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。