关于弱电室外管线的问题???
luohuan
luohuan Lv.7
2006年03月20日 18:53:18
只看楼主

1.室外人手孔至大楼地下室进线具体做法?我目前知道的一种做法是在地下室钢筋混凝土墙上做套管,比如100的套管准备穿50的管子用来进线,有没有什么国标或图集可拿来参考的???2.还有个问题就是弱电室外管路一般是用什么管材的?一半多少直径的?具体工艺要求呢???G? PE? PVC? SC?

1.室外人手孔至大楼地下室进线具体做法?
我目前知道的一种做法是在地下室钢筋混凝土墙上做套管,比如100的套管准备穿50的管子用来进线,有没有什么国标或图集可拿来参考的???
2.还有个问题就是弱电室外管路一般是用什么管材的?一半多少直径的?具体工艺要求呢???
G? PE? PVC? SC?
pizi007
2006年03月21日 14:35:24
2楼
有国标和图集,我的作法是根据进入地下室管线数预埋防水挡板,挡板上焊接套管
室外弱电管路现在我都是用PVC管。
回复
秋红
2006年03月25日 10:08:39
3楼

1 有图集参考
2 镀锌SC
回复
xvli7766
2006年03月25日 16:01:00
4楼
可以结合专业部门,我刚做了一个室外管线,通信予埋四孔梅花管,有线电视予埋PVC100



回复
hpy0513251@co163
2006年05月09日 13:48:09
5楼
可以结合现场的条件决定.不受力的部位可以用一般的pvc管即可.
回复

相关推荐

APP内打开