TN-S系统的配电柜总电源进线柜 N线和PE线是相通的吗 ?
hzieezsy
hzieezsy Lv.5
2011年02月17日 10:38:59
只看楼主

就是和变压器相接的第一个配电柜里。奇怪我觉得总进线柜里 PE线和N线应该是是连在一起的。但是我们这里的柜子没有。如果不在总进线电源柜里相通,那么配电柜里的总PE线如何和变压器中性点相通?[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2011-2-18 16:18 编辑 ]

就是和变压器相接的第一个配电柜里。奇怪我觉得总进线柜里 PE线和N线应该是是连在一起的。但是我们这里的柜子没有。

如果不在总进线电源柜里相通,那么配电柜里的总PE线如何和变压器中性点相通?

[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2011-2-18 16:18 编辑 ]
免费打赏
wg1984102
2011年02月21日 14:28:53
52楼
在柜子里面一般都是PE,N分开的,三相五线的,工业上一般是PE,N接在一起的
回复
cam911
2011年02月21日 15:56:41
53楼
支持二楼回复,简洁明了
回复
fbi4587
2011年02月21日 16:18:45
54楼
国外也有中性点在变压器处直接接地的。
回复
ming0330
2011年02月21日 17:02:11
55楼
TN-S系统的配电柜总电源进线柜,进线是PEN线,是相通的,出线是N线和PE线,不相通的
回复
wdxmxn
2011年02月21日 17:02:12
56楼
TN-S系统配电柜PE线和N线应该是分开的吧,TN-C-S系统PEN线引入配电柜,尔后再分出PE和N线吧。
回复
rendonglin
2011年02月21日 17:07:49
57楼
变压器中性点应在变压器处直接接地。但国际上基本都是在低压配电柜里接地,然后分开。
回复
weihuanling
2011年02月21日 17:27:57
58楼
本人才进入设计行业,关于您提的这个问题,曾看到过,不知对否:TN-S系统内N线和PE线的分开是在变电所或变电站低压配电盘出线处开始的,而配电盘内有PEN线和PE线,TN-S的N线从配电盘内的PEN线接出,PE线则从配电盘内的PE线接出。而变压器中性点套管出线不是中性线而是PEN线!
回复
muyuyao
2011年02月21日 18:47:31
59楼
35楼观点:
1、我想仁兄的一些名词说法提出一点异议。仁兄多次提到“保护零线(即PE线)”这个概念,而我理解是:保护零线(严格说是保护中心线)是PEN,PE只是保护线。这俩概念不能混为一谈吧!对于TN-S系统,在配电柜内,就不应该出现PEN(保护中性线)。
2、另,咱们总说的“三相五线制”严格讲,也是不符合规范的,几相几线中的“线”指的是:通过正常工作电流的线。不包括不通过正常电流的PE线!这是规范里明确说明的。所以,不论是TN-S,还是TN-C以及TN-C-S,均属于三相四线制。


你所说的,的确在GB50054-95低压配电设计规范中有相关内容。GB50054-95是15年前的规范,现在部分说法似乎有改变。
《施工现场临时用电安全技术规范》为行业标准,编号为JGJ 46—2005,自2005年7月1日起实施。该规范有以下内容:
2.2 代 号
2.2.1 DK——电源隔离开关;
2.2.2 H——照明器;
2.2.3 L1、L2、L3——三相电路的三相相线;
2.2.4 M——电动机;
2.2.5 N——中性点,中性线,工作零线;
2.2.6 NPE——具有中性和保护线两种功能的接地线,又称保护中性线;
2.2.7 PE——保护零线,保护线;
2.2.8 RCD——漏电保护器,漏电断路器;
2.2.9 T——变压器;
2.2.10 TN——电源中性点直接接地时电气设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统;
2.2.11 TN-C---- 作零线与保护零线合一设置的接零保护系统;
2.2.12 TN-C-S----工作零线与保护零线前一部分合一,后一部分分开设置的接零保护系统;2.2.13 TN-S----工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统;
2.2.14 TT——电源中性点直接接地,电气设备外露可导电部分直接接地的接地保护系统,其中电气设备的接地点独立于电源中性点接地点;
2.2.15 W——电焊机。
回复
lxtxm
2011年02月21日 20:12:28
60楼
TN-S系统中在第一个低压柜内,PE和N排是相通的,但是后面应不能在有电气连通
回复
jchen072
2011年02月21日 22:22:38
61楼



赞同
回复

相关推荐

APP内打开