TN-S系统的配电柜总电源进线柜 N线和PE线是相通的吗 ?
hzieezsy
hzieezsy Lv.5
2011年02月17日 10:38:59
只看楼主

就是和变压器相接的第一个配电柜里。奇怪我觉得总进线柜里 PE线和N线应该是是连在一起的。但是我们这里的柜子没有。如果不在总进线电源柜里相通,那么配电柜里的总PE线如何和变压器中性点相通?[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2011-2-18 16:18 编辑 ]

就是和变压器相接的第一个配电柜里。奇怪我觉得总进线柜里 PE线和N线应该是是连在一起的。但是我们这里的柜子没有。

如果不在总进线电源柜里相通,那么配电柜里的总PE线如何和变压器中性点相通?

[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2011-2-18 16:18 编辑 ]
免费打赏
runden
2011年02月22日 10:42:30
62楼
TN-S系统零地只能短接一次,通常都是在变压器侧直接短接,然后从变压器出来3火1零1PE到总配电柜,在配电柜那端是不能再短接了。
回复
yh198347
2011年02月22日 15:17:30
63楼
变压器处要做接地极接地处理,中性点会直接和接地极连在一起
回复
liurb
2011年02月23日 13:54:57
64楼
2楼说的简洁明了,非常对。
如果配电柜这边PE和N相通了,那就不是TN-S系统了,而是TN-C-S系统。
至于配电柜里的总PE线如何和变压器中性点相连,就是直接用铜排连过去啊
回复
snowboy_8211
2011年02月24日 15:38:02
65楼
TN-S系统中,PE线和N线一旦分开
不能再合在一起
你应该好好看看书才对
回复
qwerqwer12345
2011年02月24日 15:42:39
66楼
楼主没有弄清粗概念!!
回复
tianshaoyi
2011年02月25日 16:09:38
67楼
1.对于TN系统,一般是在总配电柜内的PEN母排实现变压器中性点接地,因为变压器到总配电柜很近,而且PEN接地必须是一点接地,所以此时就不要在变压器处再把N线接地(两点接地)。这样做施工方便,安全可靠。所以总电源箱N与PE必须相通。
2.对于TN-S系统,总进线柜中N,PE各自独立,不能在柜内部相连,否则,犯了TN-S系统N线与PE线一旦分开后,就不允许再连接的大忌。否则会造成前边的漏电断路器无法合闸,也会形成杂散电流干扰。
3.对于TN-C-S系统,总进线柜中N,PE,必须在柜内相连,而且IEC标准要求PEN线先接PE端子排再接N端子排。
4.“三相五线制”是一个错误的感念,虽然它曾出现在正规出版物上。如果TN-S系统算作“三相五线制”,那末TT系统呢?TN-C-S系统呢?是不是都属于.“三相五线制”?所以它是一个错误的概念,国家规范上没有,今后也不应继续使用。
回复
ghb2008
2011年08月10日 09:23:00
68楼
"不要让变压器“中性点”在变压器室内就近直接接地" 这话不认同!
回复
ghb2008
2011年08月10日 09:33:53
69楼
什么都不说了 ,看了国标图集03D501-4第48页发现好多人的说法有问题。像那些认为现在好多配电室是这样接地的人完全是被那些施工不规范的人同化了!就因为他们施工不规范,所以导致一些设计人看到这样施工就以为就是这样的做法。其实这些都是错误的认识!
回复
qq_1399446082457
2014年05月07日 15:02:15
70楼
glbglb2008 发表于 2011-2-19 11:41 不好意思,这位仁兄,我上面说“至于配电柜里的总PE线如何和变压器中性点相连,就是直接用铜排连过去啊 …PE线本来就称为保护零线,N线称为工作零线。
回复
qq_1399446082457
2014年05月07日 15:05:27
71楼
glbglb2008 发表于 2011-2-19 11:41 不好意思,这位仁兄,我上面说“至于配电柜里的总PE线如何和变压器中性点相连,就是直接用铜排连过去啊 …你的那个规范太老了,95年的,2000年以后国家用的都是跟国际接轨的;之前没有。
回复

相关推荐

APP内打开